Eclairage extérieur
Posté : dim. 26 oct. 2008 18:27
par marc
Bonjour,
Comment piloter 1 circuit d'éclairage extérieur ( 2 lampes) avec 1 détecteur de mouvement (marque ELRO, modèle ES90) au rez de chaussée à l'entrée du garage et 1bouton poussoir avec minuterie au 1° étage.
Avez vous un schéma de câblage pour ce type d'installation?
Merci
Re: Eclairage extérieur
Posté : dim. 26 oct. 2008 19:14
par jeje
bonjour
si le contact du détecteur est un No il suffit de le raccorder en parallele sur un bouton poussoir
cordialement.
Re: Eclairage extérieur
Posté : dim. 26 oct. 2008 19:35
par RFco
jeje a écrit :bonjour
si le contact du détecteur est un No il suffit de le raccorder en parallele sur un bouton poussoir
cordialement.
pas bête comme solution, seulement il faut que la tempo soit plutot impulsionnelle, du genre 1 seconde)
Sinon, on fait passer l'alim du détecteur par le contact NFd'un poussoir inverseur, ainsi en appuyant, l'alim se coupe puis se rétablit ce qui a pour effet de lancer une tempo
@+
Re: Eclairage extérieur
Posté : dim. 26 oct. 2008 20:25
par jeje
re,
bien vu , autre solution possible, mettre le contact du détecteur en série avec une minuterie tempo on règle la tempo sur 1s environ comme ça on un juste une impulsion.
cordialement.
Re: Eclairage extérieur
Posté : dim. 26 oct. 2008 22:46
par jeje