Terre électronique.

Posté : mar. 29 janv. 2013 15:10
par Invité
Bonjour,

Actuellement, je suis entrain de faire la conception d'une armoire automatisme contenant des signaux logiques et analogiques.
Pour la protection des capteurs et des différents composants de l'armoire, je devrais prévoir 2 barres de terre (Terre de masse ainsi que terre électronique)
Dans la terre de masse (PE), je raccorderais les carcasses de tous les composants électriques au sein de l'armoire.
Tan disque j'utiliserais la terre électronique (TE) pour raccorder tous les fils V/J venant des capteurs analogiques.
Selon la norme IEC je devrais lier les 2 terres ensemble.
Avais vous une idée, en appliquant la norme, est ce que cette liaison devra s’effectuer dans l'armoire ou au niveau piquets de terre.

Merci d'avance.
Cordialement.

Re: Terre électronique.

Posté : jeu. 31 janv. 2013 14:59
par Invité
Devrais je vous fournir plus des clarifications sur le sujet ci-dessous

Re: Terre électronique.

Posté : jeu. 31 janv. 2013 15:56
par GAS
Bonjour,
Les mises à la terre concernent les récepteurs de la classe I.
Pour ce qui est des capteurs, merci de nous préciser leur type d'alimentation et si vous la connaissez, leur classe (0,I,II,III).

Re: Terre électronique.

Posté : ven. 1 févr. 2013 12:52
par Invité
Les capteurs analogiques sont des instruments générant un signal 4..20mA
Ils sont de classe I.

Re: Terre électronique.

Posté : ven. 1 févr. 2013 14:55
par philippe68
Bonjour,
pour une installation électrique il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre pour les masses basse tension.
Dans votre cas il faudra effectivement interconnecter les barrettes de terre au niveau de votre armoire, si vous souhaiter collecter indépendament les différents conducteurs de protection.

Cordialement

Re: Terre électronique.

Posté : ven. 1 févr. 2013 17:20
par Invité
Merci bien pour votre réponse.

Re: Terre électronique.

Posté : ven. 1 févr. 2013 20:26
par GAS
Bonsoir,
Pour préciser les propos de notre ami philippe68, il faut se référer au s/§ 411.3.1.2 (Mise à la terre des masses) de la NFC 15-100 qui précise notamment:
"Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre."
Naturellement cette interconnexion doit être opérée au plus près des sources c'est à dire sur l'armoire de distribution. ;-)

Re: Terre électronique.

Posté : lun. 4 févr. 2013 12:32
par Invité
Merci pour tous ceux qui m'ont répondu.

Re: Terre électronique.

Posté : lun. 9 juil. 2018 11:42
par RESISTANCE
peut on relie une terre electronique avec la terre des masses ? + article de la norme
Merci d'avance

Re: Terre électronique.

Posté : mar. 10 juil. 2018 16:01
par Didier62
bonjour à vous aussi!
RESISTANCE a écrit : lun. 9 juil. 2018 11:42 peut on relie une terre electronique avec la terre des masses ? + article de la norme
Merci d'avance
pas la peine de dépoussiérer un vieux post de 2013

cdlt