Page 1 sur 1

Groupe électrogène convient pas usage inductif

Posté : dim. 27 janv. 2013 10:35
par Invité
Bonjour,

J'ai acheté un groupe GG9000LE pour pouvoir rénover une maison et utiliser disqueuse, circulaire, burineur etc .....

j'ai vu qu'il était arrivé mais pas en Inverter, je pensais pouvoir me servir de mon matériel éléctroportatif avec ce groupe, j'ai reçu une note du commerçant indiquant que le groupe ne convient pas pour usage de matériel inductif ?????

Pouvez vous m'aider à y voir plus clair.

Merci à tous.

Re: Groupe électrogène convient pas usage inductif

Posté : dim. 27 janv. 2013 10:50
par Candela
Bonjour,
C'est un peu difficile de vous répondre avec aussi peu d'informations.
Une photo du groupe/de la plaque pourrait nous aider.
En général, ce sont des groupes ne disposant pas de régulation, ou avec un système à condensateur donnant "une certaine régulation".
Ces groupes ne peuvent pas alimenter de moteurs asynchrones; ils peuvent alimenter des moteurs "universels à collecteur" que l'on rencontre sur l'outillage électro-portatif jusqu'à une certaine puissance(1,2 -1,5 kw selon les marques), au prix d'une chute de tension assez importante, qui fera baisser les performances de la machine.
En tout état de cause, avec un tel engin, il faut que le groupe soit beaucoup plus puissant que la machine, un rapport 2 semble être le minimum.
A la base, ce type de groupe est fait pour de l'éclairage incandescent ou halogène (pas de LBC), ,du chauffage électrique et tout usage à [z_cosphi] 1.
Cordialement

Edit :
J'ai trouvé un descriptif (pas très détaillé), faisant état d'une régulation à +/- 1,5%, mais la puissance est indiquée uniquement en watts, ce qui ne correspond pas aux normes internationales. Il s'agit probablement d'un système à condensateur, dont la régulation est correcte tant que l'usage est résistif comme indiqué plus haut.

Re: Groupe électrogène convient pas usage inductif

Posté : dim. 27 janv. 2013 12:38
par Invité
bonjours merci de votre reponse je vais daire une photo de la plaque si je la trouve

Re: Groupe électrogène convient pas usage inductif

Posté : sam. 23 févr. 2013 19:09
par Invité
Merci.