Bonjour à tous, je voulais savoir si une liaison équipotentielle est obligatoire au niveau des conduits de fuel entre sa chaudière et la cuve ? Et aussi entre une cuve de fuel vers ses pompes ??
Merci de vos réponses
Liaison équipotentielle cuve de fuel
Re: Liaison équipotentielle cuve de fuel
bonjour,
si la cuve est à l'extérieure, je pense qu'il faut la relier à la terre.
il me semble que la C 15 100 impose la MALT obligatoire dés qu'il y a pénétration dans le batiment.
@+
si la cuve est à l'extérieure, je pense qu'il faut la relier à la terre.
il me semble que la C 15 100 impose la MALT obligatoire dés qu'il y a pénétration dans le batiment.
@+
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle cuve de fuel
bonjour,
La réponse est surement ici ;)
Arrêté du 21 Mars 1968 modifié - NF C15-100
Exigence de conformité à la norme NF C15-100 concernant l’installation électrique du local. la chaudière
devra donc avoir un circuit spécialisé sur le tableau électrique indiqué par la mention « chaudière ».
Tout passage de câbles électriques sous la cuve ou dans le bac de rétention est interdit. l’installation
de lampes suspendues dans le local où se trouve la cuve est interdite.
De plus , si un ou plusieurs éléments de l’installation sont reliés à la terre, une liaison équipotentielle doit
être réalisée entre tous les éléments métalliques de l’installation.
Arrêté du 21 Mars 1968 modifié - Article 90
Mise à la terre
Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1 500 l.
Lorsque l'installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.
La réponse est surement ici ;)
Arrêté du 21 Mars 1968 modifié - NF C15-100
Exigence de conformité à la norme NF C15-100 concernant l’installation électrique du local. la chaudière
devra donc avoir un circuit spécialisé sur le tableau électrique indiqué par la mention « chaudière ».
Tout passage de câbles électriques sous la cuve ou dans le bac de rétention est interdit. l’installation
de lampes suspendues dans le local où se trouve la cuve est interdite.
De plus , si un ou plusieurs éléments de l’installation sont reliés à la terre, une liaison équipotentielle doit
être réalisée entre tous les éléments métalliques de l’installation.
Arrêté du 21 Mars 1968 modifié - Article 90
Mise à la terre
Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1 500 l.
Lorsque l'installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Liaison équipotentielle cuve de fuel
Bonjour,
pour appuyer les propos précédents:
la liaison équipotentielle principale est imposée par la C15-100 sur les canalisations métalliques pénétrant dans un bâtiment.
Cordialement
pour appuyer les propos précédents:
la liaison équipotentielle principale est imposée par la C15-100 sur les canalisations métalliques pénétrant dans un bâtiment.
Cordialement
-
Invité
Re: Liaison équipotentielle cuve de fuel
Merci de vos réponses , je tiens à préciser que la cuve est à l'intèrieur du bâtiment , est ce que celà change qqc ??