Parafoudre
Posté : sam. 26 janv. 2013 04:23
Bonjour
J'essaye de comprendre comment appliquer les dispositions normatives liées au parafoudre, dans les appartements d'immeubles collectifs.
Je me situe dans une région de niveau kéraunique > à 25.
Dans le tableau 44B de la NFC 15-100 il est dit au sujet du parafoudre en région de niveau kéraunique > à 25 :
Bâtiment équipé d'un paratonnerre : obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement
ou partiellement aérienne : obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement
souterraine : non obligatoire
Mais quel cas de figure prime? Dans le cas d'un bâtiment équipé à la fois d'un paratonnerre et avec à la fois une alimentation BT entièrement souterraine le parafoudre est obligatoire ou non obligatoire?
Ensuite. Si j'ai bien compris, en règle générale le parafoudre de type 1 est réservé aux bâtiments équipés d'un paratonnerre. Le parafoudre de type 2 aux autres cas qui prévoient un parafoudre.
Mais pour le cas des bâtiments équipés d'un paratonnerre en zone kéraunique >25, il y a une note qui dit :
Merci
J'essaye de comprendre comment appliquer les dispositions normatives liées au parafoudre, dans les appartements d'immeubles collectifs.
Je me situe dans une région de niveau kéraunique > à 25.
Dans le tableau 44B de la NFC 15-100 il est dit au sujet du parafoudre en région de niveau kéraunique > à 25 :
Bâtiment équipé d'un paratonnerre : obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement
ou partiellement aérienne : obligatoire
Alimentation BT par une ligne entièrement
souterraine : non obligatoire
Mais quel cas de figure prime? Dans le cas d'un bâtiment équipé à la fois d'un paratonnerre et avec à la fois une alimentation BT entièrement souterraine le parafoudre est obligatoire ou non obligatoire?
Ensuite. Si j'ai bien compris, en règle générale le parafoudre de type 1 est réservé aux bâtiments équipés d'un paratonnerre. Le parafoudre de type 2 aux autres cas qui prévoient un parafoudre.
Mais pour le cas des bâtiments équipés d'un paratonnerre en zone kéraunique >25, il y a une note qui dit :
Que faut-il comprendre? Quand doit on mettre obligatoirement un parafoudre à l'origine d'une installation privative (donc d'un appartement) d'un bâtiment avec paratonnerre ? Et celui-ci sera t-il toujours de type 2.Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectées à la prise de terre du paratonnerre, la mise en oeuvre de parafoudres n’est pas obligatoire.
Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 placés à l'origine de chacune des installations privatives.
Merci