Permutation moteur à chaque cycle

Posté : mar. 22 janv. 2013 10:58
par Invité
Bonjour tout le monde ! :-D

Voilà je dois actuellement réaliser un petit schéma de commande pour un poste de relevage mais je suis coincé sur un point et ça me bloque pour tout le reste :(

Je dois en effet faire une permutation entre deux pompes à chaque nouveau départ de cycle (1er cycle de marche -> Pompe 1 enclenchée, 2e cycle -> pompe 2, 3e cycle -> P1...)
Je ne vois pas du tout comment réaliser cela electro mécaniquement sans utiliser d'automate et je dois avouer ne pas être très calé sur les relais bistables..

Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serait très reconnaissant !

PS : j'ai déjà vu le schéma de commande dans la section téléchargements du site et ce n'est pas ce que je veux réaliser :lol:

Re: Permutation moteur à chaque cycle

Posté : mar. 22 janv. 2013 11:42
par Invité
Problème résolu avec un relais bistable tout simple, je posterais le schéma si ça intéresse quelqu'un ;-)

Re: Permutation moteur à chaque cycle

Posté : mer. 23 janv. 2013 19:25
par VE Pp
Bonjour,

Le relais bistable est idéal pour les permutations avec deux éléments, il me semble avoir mis en ligne plusieurs exemples de ce type, ils sont dans la schémathèque. Toutefois, vous pouvez m'envoyer votre schéma en PDF, je le proposerai aux lecteurs du site.