Bonjour à tous , je voulais savoir ce que la norme préconise pour le sectionnement avec des portes fusibles qui ne s'ouvrent pas simultanèment ( la barrette qui relie les portes fusilbes entre eux ) . Est ce que c'est conforme par rapport à se précononise la norme ( tous les conducteurs actifs doivent êtrre coupés en même temps , si ne me trompe ) .
Merci de vos réponses
Re: Sectionnement
Posté : ven. 18 janv. 2013 21:59
par RFco
salut
en effet
on doit pouvoir sectionner tous les conducteurs actifs en une seule action
@+
Re: Sectionnement
Posté : ven. 18 janv. 2013 22:30
par Invité
bonsoir,
je suis d'accord avec RFco.
domestique ou industriel les portes fusibles? réferences-photos?
Re: Sectionnement
Posté : sam. 19 janv. 2013 16:44
par mercure
Bonjour
la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.