Page 1 sur 1
Rénovation électricité appartement
Posté : ven. 18 janv. 2013 12:31
par Invité
Bonjour,
Cela fait plus de 10 ans que j'habite dans un immeuble qui doit avoir lui-même plus de 30 ans.
L'appartement est alimenté par le biais d'un tableau à fusibles, qui, vu la "tête", ne plus être aux normes. La qualité des prises murales laissent aussi à désiré..
Je suis aller voir Dynacité (enseigne qui gère le quartier) et ils me disent que la rénovation de l'appartement est à mes frais...
Est-ce réellement sa??!
Merci d'avance.
Re: Rénovation électricité appartement
Posté : ven. 18 janv. 2013 12:36
par RFco
bonjour
votre logement est aux normes
la seule norme en vigueur est celle qui l'était à la date de construction du logement
les porte fusibles sont aux normes (actuelles)
une photo des points que vous incriminez serait bienvenue
@+
Re: Rénovation électricité appartement
Posté : ven. 18 janv. 2013 13:53
par Invité
Bonjour
+1 les normes des installations électriques n'ont pas d'effet rétroactif ( malheureusement, pour les électriciens

)
Maintenant si probléme de sécurité ou de danger je pense qu'il appartient au bailleur de faire le necessaire.
A+
Re: Rénovation électricité appartement
Posté : ven. 18 janv. 2013 16:36
par Candela
Bonjour,
Je confirme également, hélas...
Si la mise aux normes intégrale serait une opération extrêmement coûteuse, une "mise en sécurité" serait envisageable.
Le diagnostic électricité qui est obligatoire en cas de vente informe les acquéreurs sur l'état de l'installation, mais n'est assorti d'aucune obligation. On pense que la moins-value potentille résultant d'un diagnostic nettement défavorable fera réfléchir les vendeurs...
En location, c'est presque pire : le diagnostic n'est pas obligatoire, mais dans le cadre de l'obligation de louer un "logement décent" la conformité aux points de sécurité est implicite. Parfait, sauf que bien des propriétaires sont récalcitrants et qu'il faut alors passer par la justice.
Le pire de tout, à mon sens, c'est que la présence d'une prise de terre n'est même pas une obligation; or il s'agit d'un élément fondamental du plan de protection, contre lequel la mise en place d'un DDR 30 ma n'est qu'un mauvais palliatif.
Cordialement
Re: Rénovation électricité appartement
Posté : lun. 21 janv. 2013 11:19
par Invité
Merci pour toutes vos réponses.