lampe chauffante
Posté : dim. 26 oct. 2008 09:40
Salut a tous j'ai un nouveau problème je dois venir en aide a un ami sur une installation de lampes chauffantes pour son chenil.
Le tableau de commande possede 1 horloge ,1 relais ,3 disjoncteurs 10A, 1 thermostat et 3 series de 5 lampes de chauffage.Le probleme est que pour deux des serie en sortie du relais j'ai bien la tension en entrée des disjoncteurs mais pour la dernier sortie rien alors que le cablage est identique ?comme il restait une place sur les contacts du relais j'ai changé de place cette ligne et rien ?Qui pourrez me fournir un shema de ce type d'instal pour moi je le vois trés simple
alim 230 puis horloge (pour choix de plage horaire) thermostat pour choix de la température vers bobine du relais puis contacts relais vers disjoncteur 10 A protection circuit et pour finir alim lampe de chauffe.Ou cela peut il bien buger????Merci de votre aide.
Le tableau de commande possede 1 horloge ,1 relais ,3 disjoncteurs 10A, 1 thermostat et 3 series de 5 lampes de chauffage.Le probleme est que pour deux des serie en sortie du relais j'ai bien la tension en entrée des disjoncteurs mais pour la dernier sortie rien alors que le cablage est identique ?comme il restait une place sur les contacts du relais j'ai changé de place cette ligne et rien ?Qui pourrez me fournir un shema de ce type d'instal pour moi je le vois trés simple