Onduleur pour ascenseur

Posté : lun. 7 janv. 2013 11:53
par Invité
Salut,

Voulez-vous bien m'aider, est ce qu'on peut installer un onduleur pour un ascenseur en prenant compte le courant de démarrage de l'ascenseur.

Salutation

Re: Onduleur pour ascenseur

Posté : ven. 22 nov. 2013 22:20
par ptilou_007
Bonjour,

En tampon, avec un groupe électrogène, ( dépend de l'installation, a Paris y a des Hotel, qui on des piéceS de 30 m2 de batterie )

Ptilou

Re: Onduleur pour ascenseur

Posté : lun. 25 nov. 2013 15:16
par Max78
Bonjour,

Un onduleur pour un ascenseur ?? O_O

Techniquement rien est impossible ou presque mais bon... Vu le coût et l'apport technique à votre place, je réfléchirai à deux fois....!

Cordialement,
Max

Re: Onduleur pour ascenseur

Posté : mar. 26 nov. 2013 20:46
par Patrick21
Bonjour,

rien d'impossible en effet.

Sur Paris, il y a des contraintes, comme ailleurs me direz vous, sur les nuisances sonores et rejets d’échappement.
bref, j'ai eu connaissance d'un ERP du 1er groupe, type M, qui en guise de source de sécurité à fait le choix d'installer 2 onduleurs de sécurité au lieu de 2 GE, (il y avait pourtant des moteurs de désenfumage à reprendre)
Ces onduleurs sont conformes à la norme S61-940 (PV avec engagement du fabricant)
Ce sont des onduleurs statiques de 300 kVA unitaires + batteries pour une autonomie de 1h30, fin de vie conservée. Ce qui veut dire qu'en fin de vie des batteries (10-12ans) celles-ci sont capables de débiter pendant 1h afin d’être conforme à la réglementation ERP.

Je vous laisse imaginer la taille des locaux batteries.

Pour votre projet, voir avec un fabricant d'onduleur pour sa faisabilité et son cout.

cordialement,