le générateur Homopolaire
Posté : ven. 28 déc. 2012 13:20
Bonjour
Durant l'entretien d'un poste transformation,j'aimerais savoir l'utilité de l'installation d'une cellule avec protection combiné QM (schneider) pour un départ =
Appelé Générateur Homopolaire ,qui sert à creer un neutre coté HTa ,et le faire relier directement à la terre,
ce générateur est placé dans le coté secour 20 KV ,reseau venant de 2 GROUPE éléctrogégene SDMO ,2 X 650 KVA /520 KW /938 A en PRP ou 715 KVA/572 KW
1031 A en ESP ,la sortie BT de chaque groupe passe par deux transformateur Elévateur de 630 KVA 0.4 KV/20KV , au primaire de chaque transfo ,coté BT
chaque borne Neutre est relie par un cable 25 mm2 (pour rejoindre un Limiteur de surtention CARDEW:²UN= 440 V et tension Amorcage = UIN = Superieure à
1100v (réf : 50171QTY1) c'est a dire la sortie Groupe est en SLT IT,(pour se protégé contre les surtension éxtérieur) .
Bref, le générateur Homopolaire du réseau 20 KV Secour est relie a un transfo immérgé dans l'huile(inductance de mise a la terre du neutre) ,qui relier aussi a une résistance,
CARACTERISTIQUE INDUCTANCE DU NEUTRE
Marque : MERLIN GERIN (France Transfo)
Nbr de Phase: 3
Tension Nominal 22 KV
Courant Permanant Nominal 4 A
:Courant de Courte Durée 20 A
Résistance Additionnelle 1.56 Ω
Refroidissement : ONAM
Impédance Homopolaire 1905 Ω
HT 125/50 KV
BT 0.3 KV
Cordialement
Durant l'entretien d'un poste transformation,j'aimerais savoir l'utilité de l'installation d'une cellule avec protection combiné QM (schneider) pour un départ =
Appelé Générateur Homopolaire ,qui sert à creer un neutre coté HTa ,et le faire relier directement à la terre,
ce générateur est placé dans le coté secour 20 KV ,reseau venant de 2 GROUPE éléctrogégene SDMO ,2 X 650 KVA /520 KW /938 A en PRP ou 715 KVA/572 KW
1031 A en ESP ,la sortie BT de chaque groupe passe par deux transformateur Elévateur de 630 KVA 0.4 KV/20KV , au primaire de chaque transfo ,coté BT
chaque borne Neutre est relie par un cable 25 mm2 (pour rejoindre un Limiteur de surtention CARDEW:²UN= 440 V et tension Amorcage = UIN = Superieure à
1100v (réf : 50171QTY1) c'est a dire la sortie Groupe est en SLT IT,(pour se protégé contre les surtension éxtérieur) .
Bref, le générateur Homopolaire du réseau 20 KV Secour est relie a un transfo immérgé dans l'huile(inductance de mise a la terre du neutre) ,qui relier aussi a une résistance,
CARACTERISTIQUE INDUCTANCE DU NEUTRE
Marque : MERLIN GERIN (France Transfo)
Nbr de Phase: 3
Tension Nominal 22 KV
Courant Permanant Nominal 4 A
:Courant de Courte Durée 20 A
Résistance Additionnelle 1.56 Ω
Refroidissement : ONAM
Impédance Homopolaire 1905 Ω
HT 125/50 KV
BT 0.3 KV
Cordialement