Liaison équipotentielle salle bain

Posté : mar. 25 déc. 2012 12:07
par Invité
Bonjour,

Tout d'abord joyeux Noël à tout le monde.
Je suis actuellement en plein travaux de rénovation, et je pense avoir fait une grosse erreur d'interprétation de la norme et je viens de réaliser ceci alors que le placo est pose.
L'alimentation étant en PER, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de raccorder à la liaison la robinetterie. Et là où je crois avoir fait une grosse erreur de comprehension de la norme est que je pensais qu'il n'y avait que les canalisation qui étaient concernées.
La bonde du receveur (en beton de synthese) est en PVC, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de la relier.
Mais je n'ai pas non plus créé de liaison équipotentielle locale entre les prise et les points de lumière. Je n'ai que le câble jaune vert habituel de 1.5mm2 pour la lumière et 2.5mm2 pour les prises qui part au tableau.
Hors cette liaison est obligatoire, non ? Je dois avoir un fil en 2.5mm2 qui relie tous les éléments métalliques entre eux, incluant prise et point de lumière ?
De même, faut-il le relier :
Un châssis métallique de wc suspendu ?
Un châssis de velux bien que la partie apparente soit en PVC ?
la structure métallique du placo ?
Faudra-t-il relier la bonde du lavabo à la liaison ?
Enfin,je compte mettre des nourrices ( dans la buanderie )pour distribuer l'eau, faudra-t-il les relier a la terre ?

Dans l'attente de vos retours, en espérant que je ne doive pas tout casser ou que je ne me sois pas trompé

Bien cordialement

Re: Liaison équipotentielle salle bain

Posté : mar. 25 déc. 2012 12:26
par RFco
Bonjour
Géo a écrit :
La bonde du receveur (en beton de synthese) est en PVC, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de la relier.

OK


Mais je n'ai pas non plus créé de liaison équipotentielle locale entre les prise et les points de lumière. Je n'ai que le câble jaune vert habituel de 1.5mm2 pour la lumière et 2.5mm2 pour les prises qui part au tableau.
Hors cette liaison est obligatoire, non ? Je dois avoir un fil en 2.5mm2 qui relie tous les éléments métalliques entre eux, incluant prise et point de lumière ?

oui

De même, faut-il le relier :
Un châssis métallique de wc suspendu ?

inutile

Un châssis de velux bien que la partie apparente soit en PVC ?


non car uniquement relié à la charpente bois



la structure métallique du placo ?

non, inutile


Faudra-t-il relier la bonde du lavabo à la liaison ?

non, inutile

Enfin,je compte mettre des nourrices ( dans la buanderie )pour distribuer l'eau, faudra-t-il les relier a la terre ?

non, inutile puisque tout en PER

Dans l'attente de vos retours, en espérant que je ne doive pas tout casser ou que je ne me sois pas trompé

Bien cordialement


@+

Re: Liaison équipotentielle salle bain

Posté : mar. 25 déc. 2012 12:35
par Invité
Merci pour la réponse rapide.

Il faut donc que je rajoute un câble en 2.5mm2 reliant entre eux mes points de lumières, les interrupteurs, et les prises, le point d'alimentation du chauffage, en plus des câbles deja existant pour la liaison à la terre générale.

Je ne sais pas du tout comment le faire passer, mes gaines existantes ne permettant pas son passage, sinon je ne suis plus Dans la norme de remplissage.

Avez-vous déjà eu à faire à ce cas ? Quelles sont les solutions à part démonter le placo des murs ?

Re: Liaison équipotentielle salle bain

Posté : mar. 25 déc. 2012 12:48
par RFco
tout dépend de comment c'est passé, de l'éloignement, par exemple si on peut aller d'un boitier à un autre, faut donc voir la configuration

par exemple, passer par les combles si de plain pied

le taux de remplissage peut se contourner et de toutes façons, cela n'est pas vérifié par le consuel


@+

Re: Liaison équipotentielle salle bain

Posté : mar. 25 déc. 2012 13:07
par Invité
Appartement dans vieil immeuble. Dernier étage sous les toits.
Pas spécialement d'accès.
Je vais essayer de passer par mes gaines existantes je pense sinon je démonterai les murs pour mettre une gaine supplémentaire
À mon niveau c'est le plus " simple ", mais vu que tout passe par les murs, ça va pas être une partie de plaisir.

Autant pour les prises, j'ai bien compris la différence entre mettre des prises à la terre d'une part, et éviter toutes différences de potentiels entre elles d'autres part.
Mais Je dois vous avouer que Je ne vois pas l'utilité au niveau des points de lumières, de doubler le 1.5mm2 par un 2.5mm2. Un seul 2.5mm2 pour "égaliser les potentiels", suffirait non ?

Re: Liaison équipotentielle salle bain

Posté : mar. 25 déc. 2012 14:24
par RFco
il faut interconnecter la terre du luminaire et celle de la prise, du chauffage, car si luminaire de classe I, alors on risque l'électrisation,