Page 1 sur 1
bobine MN et interdiff
Posté : mer. 19 déc. 2012 22:26
par Invité
Slt a tous,
voila j'ai mis une bobine mn sur un interdiff et ma question est, est ce qu'en cas de default diff le dijoncteur declenchera vu que c'est une bobine a emission.
Et pareil est-ce normal que le bouton test du coup ne fonctionne pas??
merci a vous
Re: bobine MN et interdiff
Posté : mer. 19 déc. 2012 22:59
par Candela
Bonjour,
Une bobine MN est "à manque de tension".
Le montage " à émission" n'est autorisé, s'il constitue l'organe de coupure en cas de défaut différentiel, que "dans les installations exploitées et maintenues pas des personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5)" (C15-100 531.2.2.2).
Si le bouton test ne fonctionne plus, il y a un problème : le DDR lui-même ne fonctionne pas. Ce bouton ne fait que créer un défaut fictif, en insérant une résistance bien choisie en général entre une phase amont et le neutre aval. Vérifiez aussi si le câblage est conforme à la notice (surtout si dispositif à tore séparé, ou si tous les pôles ne sont pas utilisés).
Cordialement
Re: bobine MN et interdiff
Posté : mer. 19 déc. 2012 23:28
par Invité
slt,
effectivement l'inter etait hs.. merci.
Par contre est ce qu'il existe une sorte de bobine qui pourrai a la fois couper et réarmer un dijoncteur??
merci encore
Re: bobine MN et interdiff
Posté : jeu. 20 déc. 2012 13:19
par pericles
bonjour,
Le ré-enclenchement automatique des disjoncteurs et inter différentiels ≤ 30 mA est possible que pour certaines installations-voir détails ci-après
La fonction de ré-enclenchement automatique est autorisée pour les disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels de sensibilité autre que IΔn ≤ 30 mA dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773 de la NF C 15-100 (selon fiche interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 2009 - article 531.2.1.7).
La fiche d’interprétation F12 de la NF C 15 100 précise les usages permis pour les dispositifs différentiel à ré-enclenchement automatique en réservant exclusivement leur utilisation aux installations non surveillées du type :
· équipements de télécommunications dans des ouvrages isolés ;
· relais de transmission d'émission de radiodiffusion ou de télévision ;
· passages à niveau automatiques ;
· phares ;
· radiobalises ;
à l’exclusion de tout autre type d’usage domestique ou autre. De plus, la sensibilité de la protection différentielle du dispositif à ré-enclenchement automatique
doit être supérieur à 30 mA
fiche interprétation UTE 15 100 F12 d’octobre 2009
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Note_technique_10-07.pdf
voir aussi : auxiliaire de ré-enclenchement automatique pour disjoncteurs iC60 et interrupteurs différentiel iID
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=D38
cordialement
Re: bobine MN et interdiff
Posté : jeu. 20 déc. 2012 14:07
par Invité
bonjour,
merci pour les informations.
sur ce bonne fête a tous.
Re: bobine MN et interdiff
Posté : jeu. 20 déc. 2012 14:14
par Invité
pericles a écrit :bonjour,
Le ré-enclenchement automatique des disjoncteurs et inter différentiels ≤ 30 mA est possible que pour certaines installations-voir détails ci-après
La fonction de ré-enclenchement automatique est autorisée pour les disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels de sensibilité autre que IΔn ≤ 30 mA dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773 de la NF C 15-100 (selon fiche interprétation UTE 15-100 F12 d’octobre 2009 - article 531.2.1.7).
La fiche d’interprétation F12 de la NF C 15 100 précise les usages permis pour les dispositifs différentiel à ré-enclenchement automatique en réservant exclusivement leur utilisation aux installations non surveillées du type :
· équipements de télécommunications dans des ouvrages isolés ;
· relais de transmission d'émission de radiodiffusion ou de télévision ;
· passages à niveau automatiques ;
· phares ;
· radiobalises ;
à l’exclusion de tout autre type d’usage domestique ou autre. De plus, la sensibilité de la protection différentielle du dispositif à ré-enclenchement automatique
doit être supérieur à 30 mA
fiche interprétation UTE 15 100 F12 d’octobre 2009
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Note_technique_10-07.pdf
voir aussi : auxiliaire de ré-enclenchement automatique pour disjoncteurs iC60 et interrupteurs différentiel iID
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=D38
cordialement
Bonjour
Pericles on peut ajouter dans la liste les radars automatique

Re: bobine MN et interdiff
Posté : jeu. 20 déc. 2012 14:40
par Candela
Bonjour,
Que de bonnes réponses

!
J'ajouterais simplement, ce que suggère la norme, qu'il faut être très prudent avec les réenclenchements automatiques. Il faut tenir compte du risque de réenclencher n fois sur un vrai défaut, avec les conséquences que l'on imagine, et trouver les moyens de s'en prémunir.
Ce ne pourra être fait qu'au cas par cas, voici quelques exemples :
-limitation du nombre de réenclenchements
-allongement du délai entre réenclenchements
-signalisation à distance et intervention rapide sur site
-automatisme complémentaire
-télécommande...
J'ai en tête un exemple (tout à fait hors sujet, mais qui illustre bien ce danger). Il s'agissait d'un disjoncteur général HTA, motorisé et comportant un réarmement automatique, très mal conçu précisément. Un jour, il a réarmé 384 fois sur un défaut homopolaire, et bien entendu cela s'est terminé par un défaut triphasé éliminé à l'échelon supérieur, c'est à dire le poste-source. Le disjoncteur était détruit...
Cordialement