contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : sam. 8 déc. 2012 19:11
par Invité
bonsoir.

c'est la première colonne montante pour edf.

tout est posé et j'ais fait un contrôle d'isolement.sur une colonne neuve. sans rien de branché hors mis la terre

avec un megohmmetre chauvin C.A 6511

sur toute mes mesures l'éguille du testeur bloque a font a droite a plus de 1000 meghommetre

j'ais fait les testes entre phases et neutre , phases et terre branché sur son piquet.le plus du testeur sur la terre.

fusible déposé.


si quelqu'un peut me dire si ces valeurs sont corrects?

Merci

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 01:24
par Invité
Bonsoir
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal ;-)
A+

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 08:32
par Kirchhoff
Bonjour à tous,
electrx a écrit :Bonsoir
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal ;-)
A+
Pas d'accord du tout: Une mesure d'isolement de fait phase par phase à la terre, le neutre y compris et aprés les conducteurs entre eux.
On évite de remettre sous tension une installation qui peut être en court circuit ou débiter à la terre.
Avec un 250 A, et en plus prés du poste: Feu d'artifice garanti et un séjour chez les grands brûlés.

Pour Stéphane: Les isolements sont trés bons, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles

Cordialement.

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 14:32
par Invité
Bonjour

Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 18:55
par Invité
bonjour.
merci pour vos infos.cela me rassure.

il est bien stipulé sur le dossier ERDF
de faire une mesure entre les phases et la terre
et le neutre la terre.

Encore merci, a vous deux.

Cordialement
Stéphane.

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 18:59
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,
Bonsoir Stéphane,

Est il spécifié de faire un essai diélectrique de l'installation avant mise sous tension ? (tension appliqué pendant x minutes)

Cordialement.

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 19:42
par Invité
bonsoir, Kirchhoff.
non aucune mesure n'est demandé hors un contrôle isolement sur les alimentations et les câbles téléreports.

c'est un rapport d'auto contrôle pour un petit collectif.

cordialement.

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 19:46
par Kirchhoff
Bonsoir Stéphane,

Merçi de votre réponse.

Bonne soirée.

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 20:03
par fab
bonjour,
electrx a écrit :Bonjour

Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+
oui, mais pas sur les circuits terminaux type colonne d'immeuble....

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Posté : dim. 9 déc. 2012 21:39
par Invité
bonsoir,Fab
merci pour cette information.
cordialement