Bonjour,
Je post sur ce forum par rapport à ma recherche mais aussi à la quantité et la qualité des renseignements que j'ai pu y trouver.
Je suis un particulier qui a acheté une maison individuelle avec toute l'installation électrique à refaire.
J'ai réalisé l'implantation par niveaux de chaque équipement électrique et je suis à la préparation du schéma électrique nécessaire au câblage de mon installation et de mon tableau.
Je vais faire réaliser mon installation par mon jeune cousin apprenti électrotechnicien, mais ces connaissances ne sont pas suffisamment grande pour la réalisation d'un schéma électrique. Pouvez vous m'aider.
Ci-dessous le listing par niveaux de l'installation
combles:
1 radiateur 1500W à fonte active calidou plus
4 prises de courant
1 VMC simple flux
1 point lumineux
niveau2:
1 radiateur 1500W à fonte active calidou plus
1 radiateur 1000W à fonte active calidou plus
1 seche serviette 1000W calibain
1 lave linge
1 seche linge
10 prises de courant dont 1 dans une salle d'eau
3 points lumineux
niveau 1:
1 radiateur 1500W à fonte active calidou plus
1 seche serviette 1000W calibain
7 points lumineux dont 1 extérieur
15 prises de courant dont 2 dans une salle d'eau et 2 en extérieur
1 ballon d'ECS 300L
RDC:
2 radiateurs 1000W à fonte active calidou plus
1 poele à pellets
5 points lumineux
1 frigo congélateur
1 plaque induction
1 four pyrolise
1 hotte
18 prises de courant dont 6 dans la cuisine hors équipement ci-dessus.
TGBT et tableau de communication
Interphone/visiophone filaire
cave:
1 ventilation mécanique
2 prises de courant
1 point lumineux
J'ai vu qu'il y avait possibilité d'ajouter un gestionnaire d'énergie et un délesteur pour les économies d'énergie.
J'ai un tableau Legrand 4 rangées.
Merci de votre retour
Rénovation tableau électrique
Re: Rénovation tableau électrique
Bonsoir
Vous pouvez effectuer votre répartition de la manière suivantes :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.
Effectivement un gestionnaire d'énergie qui assurera la programmation et le délestage peut être une bonne idée
Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer :

@+
Vous pouvez effectuer votre répartition de la manière suivantes :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.
Effectivement un gestionnaire d'énergie qui assurera la programmation et le délestage peut être une bonne idée
Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer :

@+
Carminas
-
Invité
Re: Rénovation tableau électrique
Bonjour, merci des renseignements et de la rapidité de votre réponse, je vais compiler tout ça avec mon cousin et je vous ferait un retour.
Pour ce qui est du congelo nous n en aurons pas, seulement frigo avec compartiment congélateur type frigo américain ou autre.
Pour les extérieurs, il s agit plus d un éclairage et prises sur une terrasse attenante.
Dois je prendre en compte des modifs au schéma de principe que vous m avez transmis.
Pour ce qui est du congelo nous n en aurons pas, seulement frigo avec compartiment congélateur type frigo américain ou autre.
Pour les extérieurs, il s agit plus d un éclairage et prises sur une terrasse attenante.
Dois je prendre en compte des modifs au schéma de principe que vous m avez transmis.
-
Invité
Re: Rénovation tableau électrique
Bonjour,
J'ai réalisé mes devoirs et voici le fruit de mon travail. Qu'en pensez vous?
Pour des raisons de places, j'ai basculé le gestionnaire sur un autre tableau et j'y ai ajouté son disjoncteur propre
Pour le chauffage, j'ai mis un disjoncteur par radiateur, à cause du fil pilote. attention j'ai corrigé depuis mais l'inter diff sera un 63A ayant plus de 8KW de chauffage.
J'ai réparti mon réseau suivant vos conseils.
Pour mes éléments extérieurs mais attenant à la maison, je les ai mis sur un inter diff séparé mais sur un 40A, j'ai vu a plusieurs endroit de mettre un 25A.
http://www.imagup.com/data/1169376642.html
J'ai réalisé mes devoirs et voici le fruit de mon travail. Qu'en pensez vous?
Pour des raisons de places, j'ai basculé le gestionnaire sur un autre tableau et j'y ai ajouté son disjoncteur propre
Pour le chauffage, j'ai mis un disjoncteur par radiateur, à cause du fil pilote. attention j'ai corrigé depuis mais l'inter diff sera un 63A ayant plus de 8KW de chauffage.
J'ai réparti mon réseau suivant vos conseils.
Pour mes éléments extérieurs mais attenant à la maison, je les ai mis sur un inter diff séparé mais sur un 40A, j'ai vu a plusieurs endroit de mettre un 25A.
http://www.imagup.com/data/1169376642.html
Re: Rénovation tableau électrique
Bonsoir
Dans l'ensemble pas grand chose à redire
Je n'ai pas compris la phrase : "j'ai mis un disjoncteur par radiateur, à cause du fil pilote"
Autant mettre le disj 2A sous le même peigne que la rangée de radiateurs
Peu d'intérêt de mettre les PC dans le tableau, d'autant plus qu'en rénovation, vous n'en avez pas vraiment besoin
OK pour le 40A pour l'extérieur : moins cher, plus facile à trouver, plus évolutif qu'un 25A
Perso j'aurait peut être mise un ID 63A type A afin de faire une répartition plus homogène des circuits hors chauffage sur 3 rangées
@+
Dans l'ensemble pas grand chose à redire
Je n'ai pas compris la phrase : "j'ai mis un disjoncteur par radiateur, à cause du fil pilote"
Autant mettre le disj 2A sous le même peigne que la rangée de radiateurs
Peu d'intérêt de mettre les PC dans le tableau, d'autant plus qu'en rénovation, vous n'en avez pas vraiment besoin
OK pour le 40A pour l'extérieur : moins cher, plus facile à trouver, plus évolutif qu'un 25A
Perso j'aurait peut être mise un ID 63A type A afin de faire une répartition plus homogène des circuits hors chauffage sur 3 rangées
@+