quelle section prendre ?

Posté : lun. 12 nov. 2012 14:33
par Invité
bonjour
je souhaiterais alimenter une charge en triphasé + neutre ( puissance totale de 300 kw) en câbles torsadé (conducteurs en aluminium)
exemple :
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... STAL_.html

la distance est environ 110 m
quel section prendre pour chaque câble ?
ya t'il des abaques ?
merci
@+

Re: quelle section prendre ?

Posté : lun. 12 nov. 2012 14:36
par Invité
bonjour,
la section va dependre principalement de la protection amont câble.

Re: quelle section prendre ?

Posté : lun. 12 nov. 2012 14:40
par RFco
hello


300 kW???

@+

Re: quelle section prendre ?

Posté : lun. 12 nov. 2012 14:43
par Invité
oui 400 CV (plusieurs gros moteurs)

Re: quelle section prendre ?

Posté : lun. 12 nov. 2012 14:49
par Invité
re,

il faut faire une note de calcul type CANECO

Re: quelle section prendre ?

Posté : lun. 12 nov. 2012 23:52
par Invité
bonsoir
merci pour le soft ,mais il n'est pas gratos !

Re: quelle section prendre ?

Posté : mar. 13 nov. 2012 09:07
par Invité
nazidade a écrit :bonsoir
merci pour le soft ,mais il n'est pas gratos !
re,
effectivement ce n'ai pas gratuit, d'ou l'existance des calculettes et des abaques,sinon ecodial en produit schneider est gratuit
mais avant de faire ce genre de calcul il faut maitriser le sujet pour ne pas ce lancer dans le vide ;)
et surtout dans des travaux que l'on ne maitrise pas, faite appel à un BE, le forum ne sera pas la solution.

Re: quelle section prendre ?

Posté : mar. 13 nov. 2012 16:51
par Candela
Bonjour,
Caydon a raison. La règlementation vous impose de fournir au client la note de calcul concernant l'installation que vous réalisez, et cela engage votre responsabilité.
Donc:
-logiciel agréé selon C15-500
-calculs "faits main" avec guide C15-105

Si vous ne possédez pas un de ces outils, ou si vous ne les maîtrisez pas, la seule solution est de sous-traiter cette étude à un BE, à un installateur équipé (et qui accepte cette sous-traitance).
L'usage de calculettes ou d'abaques ne résoud en général qu'un aspect des choses, or une étude de liaison comporte au minimum 5 à 6 étapes.

Cordialement

Re: quelle section prendre ?

Posté : mar. 13 nov. 2012 16:59
par Invité
bonjour
merci pour ces bons conseils
cordialement