Page 1 sur 1

branchement arret d'urgence

Posté : ven. 9 nov. 2012 14:45
par Invité
bonjours a tous

j'aurait dans une chaufferie a installer a l'extérieure un boitier type plexo rouge comprenant:
-1 disjoncteur de 10A pour l'éclairage
-1 disjoncteur de 10A avec 1 voyant pour la chaudiére
-1 disjoncteur de 16A pour le chauffe eau
-1 disjoncteur de 16A pour la prise


mais question sont les suivantes:
-il faudrait que je fasse la coupure de ces 4 disjoncteurs a l'aide d'un coup de poing
-le tous en legrand
-et ci quelqu'un pourrait m'aider pour le schéma


merci a tous

Re: branchement arret d'urgence

Posté : ven. 9 nov. 2012 18:02
par philippe68
Bonjour,
quel est l'interêt de mettre un bouton coup de poing pour une coupure d'urgence si vous installez un coffret de coupure extérieur à la chaufferie comportant les coupures forces et Eclairage, qui font office de coupure d'urgence?
A noter que cette disposition, obligatoire pour les chaufferies de puissance> 70kW impose une coupure séparée entre l'éclairage et la force, il vous faudrait alors au moins deux coups de poings!

Cordialement

Re: branchement arret d'urgence

Posté : dim. 11 nov. 2012 20:10
par Invité
bonjour
oui c'est vrai je vais je pense les passer en interrupteur modulaire a voyant dans un coffret legrand plexo de couleur rouge merci encore pour votre aide,c'est vrai que parfois on ce complique la vie
a plus