Page 1 sur 1
mesure de terre
Posté : lun. 5 nov. 2012 12:13
par Invité
bonjour,
j' ai fais controler la terre par un professionnel avant de faire ma demande de consuel et il a trouvé 250ohms et il me dit que la terre est bonne parce que je suis en zone et que le minimum est de 1000ohms je suis en normandie pres de rouen pour vous situer. la je suis unpeu perdu
merci de m' éclairer
Re: mesure de terre
Posté : lun. 5 nov. 2012 13:20
par RFco
Bonjour
Le maxi autorisé est de 100 ohms
Donc pas bon
@+
Re: mesure de terre
Posté : lun. 5 nov. 2012 14:28
par Invité
sais ce que je pensais mais l'elctricien qui est venue faire cette mesure me dit que en zone 2 il faut maxi 1000 ohms
nouvel norme je ne comprend pas je suis perdu
Re: mesure de terre
Posté : lun. 5 nov. 2012 14:41
par RFco
jamais entendu parler de ça
Re: mesure de terre
Posté : mar. 6 nov. 2012 11:06
par Invité
merci de m'avoir repondu attendons le consuel maintenant
Re: mesure de terre
Posté : mar. 6 nov. 2012 12:44
par Candela
Bonjour,
La réponse se trouve dans le 771.411.3.2, qui indique bien cette limite de 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
,
Mais précise ensuite dans les commentaires (en bleu/italique dans le texte):
Lorsque la valeur de la prise de terre, même après essai d'amélioration, reste supérieure à 100 ohms en raison par exemple de la nature du terrain, il y a lieu de protéger l'installation par des dispositifs de courant différentiel résiduel assigné de valeur inférieure à 500 mA (voir tableau 53 B). Si en particulier la résistance de la prise de terre est supérieure à 500 ohms, des DDR à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA sont nécessaires (voir 531.2.5.2).
Réf C15-100A3 P 433
les valeurs limites sont (d'après tableau 53B):
500 mA => 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
300 mA => 167
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
100 mA => 500
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
</= 30 mA => >500
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
Inutile de préciser qu'il faut vraiment avoir tout essayé pour pouvoir user de ce régime dérogatoire.
L'application peut être délicate car les DDR réglables sont interdits en domestique et je ne suis pas certain qu'il existe des DB en 300, 100 ou 30 mA. Je n'ai pas l'expérience de ce genre de situation, mais la solution pourrait être un DB non différentiel suivi d'un DDR type S 300 ou 100 mA. Dans le cas où il faut un 30 mA en tête, aucune sélectivité ne sera possible avec ceux situés en aval et qui sont, eux aussi, obligatoires.
Aussi, avant d'en arriver là vaut-il mieux épuiser toutes les possiblités d'amélioration des prises de terre comme le demande la norme.
Même en domestique, le boucle à fond de fouille reste une valeur sûre. Sinon, plusieurs piquets de 2m (hors terrain rocheux bien sûr), câblette enterrée dans de la terre végétale profonde sur 10, 20,30m selon nécessité et maintenue humide. Des plantations comme des rosiers ou des arbustes peuvent servir de test de cette humidité.
Ne jamais oublier que la vie des occupants peut dépendre de ces précautions!
Cordialement
Re: mesure de terre
Posté : mar. 6 nov. 2012 12:56
par Invité
merci candela le consuel passe le 12 nov alors on verra bien