GROUPE ELECTROGENE

Posté : dim. 28 oct. 2012 18:38
par Invité
bjr tt monde. SVP j'ai un groupe électrogène SDMO 250KVA type G2000 Auto. il y a 03 jrs une coupure eléctrique c produite le GE a démarré mais au bout de 20sec il c'est mis a l'arrêt un une signalisation c affiché avec ce symobol ( I > > >). SVP je voudré savoir que signif ce signe!!!? sachant que j'ai pu démarré le GE en Mode manuel.



merci

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : dim. 28 oct. 2012 21:25
par mercure
Bonjour

je pense que c'est une surcharge éléctrique du groupe ,faites la lecture des 3 courants.

Cordialement

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : lun. 29 oct. 2012 00:32
par Candela
Bonsoir,
Si c'est un Telys, c'est la recopie du contact SD du disjoncteur; dans ce cas, c'est surcharge ou court-circuit, non discriminé.

Cordialement

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : mar. 30 oct. 2012 18:11
par Invité
merci pour votre réponse l'ami, sachez que g pensé au court-circuit mais je n'ai pas trouvé de trace. comme je lé dit g pu le démarré en mode MANUEL et le défaut n’aparé sur ce mode.
dés que je bascule sur le mode auto et sens que le groupe démarre le défaut réaparé.
salutations

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : mer. 31 oct. 2012 09:21
par Invité
bonjour,
verifier quelles securitées sont "shunté" en mode manuel mais c'est un peu bizard,
verifier si les organes de sécurités marchent tous correctement,
comment en mode manuel est fait la verification d'intensité par la machine et par vous?
et qu'alimente t'il quand il est en défaut ?

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : mer. 31 oct. 2012 20:32
par Invité
toutes les sécurités marchent, la vérification de l'intensité se fait par sa carte de commande.
ce que je ne comprend pas c prq le défaut surintensité s'affiche avant que le groupe ne démarre!!!?
voici une photo du pupitre de commande

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : mer. 31 oct. 2012 21:29
par Invité
re,
pas de photo,
peut etre un acquit defaut qui traine?

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : mer. 31 oct. 2012 21:41
par Candela
Bonsoir,
si vous voulez qu'on vous aide, peut-être pourriez-vous nous donner le type de module que vous avez (MICS....)?
Cordialement

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : mer. 31 oct. 2012 22:00
par Invité
je ne c pas comment joindre une photo a ce message mais peut être ce lien peut servir. je ne c pas si c une fausse alarme ou é réel défaut.

http://www.zimagez.com/zimage/sdmo.php


http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... w&dur=1742

Re: GROUPE ELECTROGENE

Posté : jeu. 1 nov. 2012 11:14
par Candela
Bonjour,
Maintenant, on sait qu'il s'agit d'un MICS G2000 A1.
Reste à trouver la notice/le schéma :oops: