moteur dahlander

Posté : sam. 27 oct. 2012 19:47
par Invité
bonsoir
comment tester le bobinage d'un moteur 2 vitesse dahlander 7 KW ?
merci

Re: moteur dahlander

Posté : sam. 27 oct. 2012 21:10
par Labobine
Bonsoir,
Le premier contrôle d'un moteur 2 vitesses Dahlander est de voir si les 6 fils sont en continuité, si il y a une coupure ce n'est pas la peine de continuer plus loin le moteur est HS
Contrôle entre phases : comme tout est en continuité on ne peut pas pas faire ce contrôle.
Contrôle d'équilibrage des phases : on contrôle une ou l'autre des vitesses (pas d'importance) entre phases, la résistance ohmique doit être la même. Le contrôle de résistance ohmique est d'autant plus délicat que le moteur est puissant et même avec un ohmmètre de précision on peut se tromper (.
Le meilleur contrôle est les mesures sous secteur à vide : voltage et intensités. Il est inutile de contrôler pour les 2 vitesses : si les intensité d'une vitesse sont normales, l'autre le sera fatalement aussi.
Le contrôle de masse ne peut pas non plus s'effectuer par phase, donc il concerne tous les enroulements.

Re: moteur dahlander

Posté : dim. 28 oct. 2012 00:46
par Invité
bonsoir, un essais bonne essais comme le dit la bobine ;)

Re: moteur dahlander

Posté : mer. 31 oct. 2012 20:06
par Invité
bonsoir
merci à vous ...... ;-)
au fait j'avais le disjoncteur qui sauté quand je lance la GV, et j'ai crue que le bobinage de cette dernière été en cc,mais il s'est avérer qu'une Line du contacteur de la PV reste collé (mm au repos ), ce qui entraine un cc au moment de enclenchement de la GV
merci encore