Bonjour,
S'il ne saute que la nuit et le matin tôt et que vous en maison individuelle, penchez-vous un peu sur le ballon d'eau chaude, ça peut provenir de là
Cordialement,
Max
différentiel qui lache
Re: différentiel qui lache
bonjour,
j'habite dans un appartement d'immeuble collectif.
le différentiel de prises est 10/16A à 30mA.
il ne gère que les prises.
j'ai mis le chauffe en marche forcée et je vais voir si ca saute encore plus!
j'habite dans un appartement d'immeuble collectif.
le différentiel de prises est 10/16A à 30mA.
il ne gère que les prises.
j'ai mis le chauffe en marche forcée et je vais voir si ca saute encore plus!
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: différentiel qui lache
bonjour,
Si vous avez des annexes ( cave ou box) équipées de prises de courant, vérifiez par la même occasion si vous n'avez pas fait l'objet d'un "piratage" sur votre installation.toine a écrit :j'habite dans un appartement d'immeuble collectif.
Cordialement
GAS
GAS
Re: différentiel qui lache
bonjour,
si vous avez un deuxième disjoncteur différentiel de même calibre et de sensibilité , intervertissez les, comme ca vous saurez si cela provient du disjoncteur ou d'un défaut d'isolement.
cordialement.
si vous avez un deuxième disjoncteur différentiel de même calibre et de sensibilité , intervertissez les, comme ca vous saurez si cela provient du disjoncteur ou d'un défaut d'isolement.
cordialement.