Page 1 sur 3
Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : sam. 27 oct. 2012 17:20
par Invité
Bonjour,
Une connaissance (RFco) ma indiqué votre forum pour un problème de protection.
Pour la mise aux normes d'une résidence universitaire (client)
Véritas demande un arrêt d'urgence coupe poing sur tout les TD des étages et pour Mardi (visite de contrôle)
Pour cela je dois mettre :
Un Disjoncteur Acti9, iC60L 4P 63A. Schneider Electric
Un Auxilaire iMNx 380v. Schneider Electric
Un Coffret Brise Glace Arrêt d'urgence Legrand
Câblage : La sortie du iC60L vers jeux de barre est en 16mm²
Sortie iC60L PH1 sur L1 en 2.5² souple avec cosse ronde
Sortie iC60L PH2 sur L2 en 2.5² souple avec cosse ronde
E1 vers AU en 1.5² souple avec cosse ronde
AU vers E2 en 1.5² souple avec cosse ronde
Mais voilà, il est vrai que mon iMNx n'est pas protégé...
Je suis électricien dans le domestique et je voudrais pas flaché les composants vue le prix unitaire.
Pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance
Edit RFco : Tu pouvais me citer
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 00:59
par Invité
salut,
un petit schéma stp ça évite de perdre du temps.
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 10:32
par Invité
Bonjour,
Voici un petit schéma :
Sortie iC60L PH1 sur L1 (Marron) en 2.5² souple avec cosse ronde
Sortie iC60L PH2 sur L2 (Noir) en 2.5² souple avec cosse ronde
E1 iMNx vers AU (Orange) en 1.5² souple avec cosse ronde
AU vers E2 iMNx (Violet) en 1.5² souple avec cosse ronde
Pour rappel, mes questions sont : "Dois-je protéger mon iMNx ? si oui "Comment le protéger ?"
Encore Merci d'avance,
P.S : Merci RFco pour le forum ;)
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:53
par Max78
Bonjour,
On parle bien d'une bobine MN à manque de tension ?
Si c'est bien le cas, oui elle doit être protéger. Par un disjoncteur 2A si mes souvenirs ne sont pas trop mauvais...
Tu devrais regarder ce
SUJET
Cordialement,
Max
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 19:25
par Invité
Oui, j'ai bien l'impression.
Type : "déclencheur à minimum de tension"
Sous Type : "indépendant de la tension d’alimentation"
Provoque le déclenchement du dispositif auquel il est associé par ouverture du circuit de commande. (ex. bouton-poussoir, contact sec)
Un abaissement de la tension d'alimentation ne déclenche pas le dispositif associé.
La commande par un bouton poussoir à verrouillage permet la mise en sécurité du circuit protégé. (ex. commande de machines)
Merci je vais regarder le lien.
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 19:35
par RFco
Merci pour ton intervention Max78, même si cela ne résouds pas la question existentielle que je me suis mois aussi toujours posé
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 19:37
par Invité
Ok il y a les pour et les contres lol, je suis contre la protection mais bon le débat à été largement discuter.
Maintenant, comment protéger mon auxiliaire de contact 380v avec un disjoncteur 2A, car je dois utiliser deux Phases pour l'alimenter et mon domaine c'est le domestique lol dans ma tête je vois que du Neutre + Phase.
Pour être franc, lundi je vais câbler comme sur mon schéma et garder sous le coude de quoi mettre un 2A si Véritas me le demande et je vous tiendrais au courant

(mais le câblage 2A m’intéresse quand même)
Merci,
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 19:48
par RFco
un bipolaire, tout simplement...
Si je t'ai envoyé sur Volta, c'est que c'est une question que je me pose depuis disons plus de 20 ans sans avoir eu une vraie réponse
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 20:05
par Invité
RFco a écrit :un bipolaire, tout simplement...
Si je t'ai envoyé sur Volta, c'est que c'est une question que je me pose depuis disons plus de 20 ans sans avoir eu une vraie réponse
Mort de rire je suis devenu ton " cobaye", mais je demanderai demain à la personne du contrôle assermenté par l'état (car c'est pour la FAC)
Je lui dirais "RFco attends une réponse depuis longtemps !!!!"
Sinon pour revenir à nos moutons, je n'avais pas pensé au bipole lol.
Donc je vais donc prendre ça en cas ou : (le en cas est cher...)
Ref : A9F74202 - Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe C (même icc que Disjoncteur principale)
Encore merci,
Re: Protection iMNx 380 Schneider Electric
Posté : dim. 28 oct. 2012 20:16
par RFco
Gaetan57 a écrit :
Je lui dirais "RFco attends une réponse depuis longtemps !!!!"
disons que plus tard, tu connaitra mon ""pédigrée"" dans sa totalité
@+