Posté : sam. 13 oct. 2012 17:07
par Invité
bonjours a tous
j'ai une pompe en triphaser que je branche directement sur une rallonge pour la faire marcher
j'aurait voulu mettre 1 osmoz a voyant vert pour le démarage et 1 osmoz a voyant rouge pour l'arret
ma question est comment brancher tous ca avec un relais tetra ?
merci pour votre aide
Re: branchement osmoz
Posté : sam. 13 oct. 2012 18:47
par Invité

voici le matos que j'aimerait utiliser si cela convient bien sur
Re: branchement osmoz
Posté : dim. 14 oct. 2012 10:35
par Invité
bonjour,
il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )
un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.
sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280
Re: branchement osmoz
Posté : dim. 14 oct. 2012 20:42
par Invité
merci caydon mais qu'est ce un petit relais 2rt ?
aurait tu la reference en legrand svp
merci
Re: branchement osmoz
Posté : dim. 14 oct. 2012 22:23
par RFco
Caydon a écrit :bonjour,
il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )
un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.
sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280
YESSS
(Private joke)
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 08:12
par Invité
re,
legrand n'a pas de relais auxiliaire basic.
sinon tu remplace le contact de puissance NO du 7/8 contacteur que je t'ai donner
par un contact auxiliaire 412431 qui doit monter sur ton 412553 et tu utilise le NO de l'inverseur ca fera un schéma plus conventionnel ;)
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 08:31
par Invité
super merci caydon je vait commander cela
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 17:45
par Invité

bonjour contact auxiliaire monter mais ca ne marche pas,quand j'appui sur le bouton vert(réf=023758 et 023759) le relais ne reste pas enclencher,je me demande ci j'ai vraiment bien brancher tous ca??est ce que quelqu'un a une idée
merci
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 19:00
par Invité
ta brancher quoi, ou, comment?
le contact que tu utilise est le 23/24 en parallèle du NO vert.
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 19:07
par Invité
salut caydon
oui c'est ce contact mais ca marche pas je me demande ci j'ai pas un souci avec mes bouton?