Bonjour,
Je souhaite dans un avenir asez proche, installer un portail électrique coulissant.
Quel cable électrique faut-il faire partir du tableau electrique 1,5 ou 2,5? faut-il 3 fils phase neutre terre dans une gaine ou bien un cable (rigide ou souple) dans lequel se trouve la phase neutre et terre?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 13:09
par RFco
salut
obligatoirement du câble (type RO2V) en 3G1.5 ca ira
@+
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 21:50
par Invité
Rigide ou souple?
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 21:56
par RFco
au choix, perso, le souple peut servir pour raccorder des moteurs ""mobiles""
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 22:20
par Invité
Merci. Faut-il un disjoncteur dédié uniquement pour le portail? quel calibre mettre et y a t-il une preference de positionnement sur l'interrupteur diferentiel A ou AC?
Merci pour vos reponses.
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 22:26
par Invité
U1000R2V 3G1.5 sous protection gaine ou IRL
Disjoncteur départ spécifique 16A si pas trop loin 20/30m
préférence sur de différentiel du type A mais pas d'importance.
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 22:32
par Invité
Merci!!!!
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 10 oct. 2012 23:54
par RFco
matrix a écrit :Merci. Faut-il un disjoncteur dédié uniquement pour le portail? quel calibre mettre et y a t-il une preference de positionnement sur l'interrupteur diferentiel A ou AC?
Merci pour vos reponses.
diff dédié type AC
@+
Re: cablage portail électrique
Posté : mer. 24 oct. 2012 13:28
par Invité
bonjour il faut d'abord un disjoncteur pour la protection et un cable type ro2v 5 fois en cas de besoin