2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Posté : jeu. 4 oct. 2012 17:00
par Invité
Bonjour à tous !
Cela est il possible de raccorder 2x4 prises cablées en 1.5 mm² sur un differentiel de 20A ?
Cordialement
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Posté : jeu. 4 oct. 2012 18:53
par Invité
bonjour,
non, 16A maxi pour du 1,5² avec 5 PC maxi
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Posté : jeu. 4 oct. 2012 22:49
par Carminas
Bonsoir
Oui et non, tout dépend si vous avez utilisez le bon vocabulaire.
Vous avez dit différentiel 20A.
S'il s'agit d'un disjoncteur la réponse est non
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel la réponse est non
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, la réponse pourrait être oui, à condition qu'il y ait en aval un disjoncteur de calibre 16A maxi. Le seul problème c'est qu'un interrupteur différentiel 20A, ce n'existe pas. C'est 25A le plus faible.
Donc la réponse est probablement non.
@+
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Posté : ven. 5 oct. 2012 08:44
par Invité
Bonjour et merci
je voulais faire comme sur ce schéma mais pour vous ce n'est pas possible.
Je vais donc mettre 2 diff de 16A
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Posté : ven. 5 oct. 2012 09:04
par Carminas
Votre dernier message est incompréhensible
@+
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Posté : ven. 5 oct. 2012 09:06
par Invité
Bonjour
Attention a ne pas confondre disjoncteur et differentiel, dans votre cas un seul diff suffit avec deux disjoncteurs en aval.
a+