par Invité
Bonjour,

Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 1983. Je vais faire une extension, donc une installation électrique neuve pour cette partie.
La partie existante n'a pas de fil de terre aux inters et aux prises des chambres.

Dois-je tout refaire sachant que je vendrai dans deux ans?

Merci de vos réponses éclairées..

Re: Dois-je reprendre l'installation de 1983??

Posté : mar. 18 sept. 2012 15:31
par Didier62
salut,
non pas besoin de tout refaire, seule l'extension est concernée par les dernières normes.
pour info ,on ne passe pas de fil de terre aux interupteurs.
@+

Re: Dois-je reprendre l'installation de 1983??

Posté : mar. 18 sept. 2012 16:06
par Candela
Bonjour,
Votre extension doit être 100% conforme, depuis le tableau ; pour le reste, rien ne vous oblige à modifier.
Personnellement, je vous conseillerais de faire une "mise en sécurité" complète selon les points du diagnostic; il n'y a pas d'obligation de remplacer les prise 2P si elles sont en bon état et si vous placez en tête du (des) circuit(s) un DDR HS.
Pour une installation de 1983, cela ne doit pas être trop contraignant...

En revanche, si vous arrivez à rajouter un fil de terre dans les gaines ce n'est que mieux, mais il est inutile de tout refaire dans ce seul but.
Je pense, si vous le pouvez, que la solution la plus simple et la plus sécurisante est de mettre tous les circuits sous DDR HS. Ce n'est pas une obligation, mais cela apporte une sécurisation importante.


Je vous conseille l'acquisition du guide PROMOTELEC "installations électriques des logements existants" qui est une mine d'informations, de schémas, de conseils (ICI-PROMOTELEC est une association "loi de 1901").

Cordialement

Re: Dois-je reprendre l'installation de 1983??

Posté : mar. 18 sept. 2012 21:08
par Carminas
BOnsoir

+1 avec ce qui a été dit dessus.

Vous n'avez aucune obligation de refaire quoi que ce soit.
Mais pour la sécurité de vos proches et pour avoir un bon diagnostic lors de la revente, je vous conseille de faire une mise en sécurité de l'existant.

La nouvelle extension doit être faite en respectant les normes actuelles.
Pour ne pas interférer avec l'installation existante, je vous conseille de faire un tableau divisionnaire.

@+

Re: Dois-je reprendre l'installation de 1983??

Posté : mar. 18 sept. 2012 23:03
par Candela
Bonsoir,
Carminas a écrit : Pour ne pas interférer avec l'installation existante, je vous conseille de faire un tableau divisionnaire.
Excellente idée, tout à fait d'accord!
Cordialement

Re: Dois-je reprendre l'installation de 1983??

Posté : mer. 19 sept. 2012 09:17
par GAS
Bonjour à tous,
Candela a écrit :...et si vous placez en tête du (des) circuit(s) un DDR HS.
Sans doute convient-il de préciser que par "HS" notre ami Candela parlait de DDR à "Haute Sensibilité".. :-D :-D

Re: Dois-je reprendre l'installation de 1983??

Posté : dim. 23 sept. 2012 18:18
par Invité
Bonjour,

Merci à vous tous de vos réponses qui je l'avoue me ravissent, et merci aussi de vos précisions.

Merci à Gas, Didier 62, Candela et Carminas


Cordialement,

Pascal T.