chutes de tension

Posté : dim. 16 sept. 2012 22:03
par Invité
Bonsoir , la NF C 15 100 impose que la chute de tension entre l'origine de l'installation B.T et tout point d'utilisation n'excede pas 3 ou 5 % . Ces limites s'appliquent à partir du point de livraison . D'autre part le distributeur garantie une tension avec une marge de + ou - environ 10 % . Si par exemple au point de livraison la tension distribuée est de - X % , est ce qu'il n'y a pas problemme ? Veuillez m' éclairer sur cette question.

Cordialement

Re: chutes de tension

Posté : dim. 16 sept. 2012 22:46
par Carminas
Bonsoir


ERDF peut distribuer 207V tout en étant dans les normes.
Avec les 5% complémentaires sur la partie NF C 15-100, on pourrait arriver à 197V.

Cela respecte la norme mais cela peut être néfaste à certains fonctionnements

@+