Page 1 sur 1

Courant magnétisant transformateur et groupe electrogène

Posté : dim. 16 sept. 2012 21:16
par Tipler
Bonsoir à tous,

je supervise (d'assez loin, j'avoue) le dimensionnement d'une centrale de groupe électrogène couplés à l'arrêt, afin de magnétiser 2 transformateurs.
Je sais que les puissances des uns et des autres sont importantes, mais j'ai été plus intrigué par une formulation d'un ingénieur:
la réactance x"d est important pour la magnétisation du transformateur. En fonction de sa valeur, le temps de magnétisation et plus ou moins long.....
Kesaco!!!??? je n'ai jamais entendu parlé de ça? Quels sont les paramètres qui permettent de déterminer si le groupe peut prendre la pointe magnétisante?

merci d'avance.

Très sincèrement, Tipler.

Re: Courant magnétisant transformateur et groupe electrogène

Posté : dim. 16 sept. 2012 23:43
par Candela
Bonjour,
Plus la réactance exprimée en % est faible, plus l' ICC est élevée. Comme le courant d'enclenchement correspond à une énergie définie, une Icc élevée réduit le nombre de périodes du courant d'enclenchement.
Avec un alternateur, on essaie autant que possible d'éviter cet enclenchement brutal.
-le couplage à l'arrêt est idéal puisque la magnétisation se fait à tension-fréquence variables et proportionnelles, donc tout en douceur.
-sinon, on relie en général directement l'alternateur au transfo ("montage bloc") et on excite dès la coupure du démarreur (3-400 tr/min), ce qui là encore adoucit largement le courant de magnétisation.
Cordialement

Re: Courant magnétisant transformateur et groupe electrogène

Posté : mer. 19 sept. 2012 07:05
par Tipler
Bonjour Candela,

merci de ta réponse.

Concernant le couplage à l'arrêt, quel peut être le rapport de puissance entre celle du GE et celle du transfo? est ce qu'un GE de 100KVA par exemple peut magnétiser un transfo de 500KVA?

Merci d'avance. Cdt, Tipler.

Re: Courant magnétisant transformateur et groupe electrogène

Posté : mer. 19 sept. 2012 22:48
par Candela
Bonsoir,
Je ne comprends pas bien : tu parles de couplage à l'arrêt et d'un seul groupe, ce n'est pas un couplage!
Si tu veux parler du montage bloc, c'est à dire alternateur et transfo reliés de façon permanente avec magnétisation à l'arrêt, les possibilités sont larges puisqu'il n'y a plus de pointe à l'enclenchement.
Un 500 kVA 400/21 kv a besoin d'environ 9 kVAr à vide, une plaisanterie pour un 100 kVA. Un alternateur est limité par:
-son courant d'excitation max
-son intensité max
A charge active nulle ou presque, il peut débiter pratiquement 100 kVAr, il y a de la marge!

Cordialement

Re: Courant magnétisant transformateur et groupe electrogène

Posté : jeu. 20 sept. 2012 19:19
par Tipler
Bonsoir,

oui, je me suis un peu emmeler les pinceaux...désolé.

j'avais en effet pour image, un GE de 100KVA couplé en permanence à un transfo de 500KVA (chose peu probable)...

Merci de ta réponse, Candela.
Très sincèrement, Tipler.

Re: Courant magnétisant transformateur et groupe electrogène

Posté : jeu. 20 sept. 2012 23:44
par Candela
Bonsoir,
Tipler a écrit :
oui, je me suis un peu emmeler les pinceaux...désolé.
C'est courant quand on essaie de "débroussailler un problème" :-o

Cordialement