ligne élec et téléphonique dans le meme fourreau

Posté : jeu. 6 sept. 2012 12:46
par Invité
Bjr,
Comme l'indique le sujet, y a t il un risque pour le téléphone si un câble d'alimentation d'une pompe 2A et une ligne téléphonique se trouve dans le même fourreau ?

Merci pour vos réponses

Re: ligne élec et téléphonique dans le meme fourreau

Posté : jeu. 6 sept. 2012 13:03
par GAS
Bonjour,
Si les câbles ne présentent pas la même tension de tenue à fréquence industrielle, ce qui semble être le cas, cela ne répond pas au § 528.1 (Voisinage avec d'autres canalisations électriques) de la NFC 15-100.