la puissance transfo Isolement ASI

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

la puissance transfo Isolement ASI

Message par mercure »

Bonjour

Priére de me renseigner ,sur les démarches indisponsable pour le passage du régime TT en régime TNS, Ce passage concerne ,pour une alimentation d'un onduleur ,moyennat un transo de séparation , (utilisation info)
1)question 1 , le dimensionnement du transfo BT/BT avec Couplage Triangle Etoile en terme de puissance nominale,sachant que la puissance de la charge (Onduleur est 225 KVA),
2)je m'inquette aussi pour la puissance de Court circuit délivré par le transfo d'isolement ,en tenant compte de la
longueurs des cables et l'impédance propre de l'onduleur,en régime TNS ,qui est issue du régime TNC,les protection magnétique doivent étre correctement dimensionné en cas de défaut phase terre.

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: la puissance transfo Isolement ASI

Message par Candela »

Bonjour,
Votre onduleur a une puissance de 225 kVA : il s'agit de la puissance qu'il peut délivrer. Pour dimensionner un transfo devant l'alimenter, il faut :
-tenir compte du rendement du redresseur puis de l'onduleur (pris en tant que composant, le nom du système serait plutôt ASI). Ce doit être indiqué par le constructeur
-Ajouter la consommation due à la charge batterie : après une interruption, le redresseur doit alimenter la batterie en plus de l'installation. Mais le temps de charge est beaucoup plus long que le temps de décharge.
Ces données sont normalement fournies par le constructeur.
Si l'ASI n'est pas "PFC" et s'il n'y a pas de filtre, il faut aussi prévoir la présence d'harmoniques de courant; une surdimensionnement de 30% est une valeur courante.

Il faut ensuite considérer que les valeurs obtenues correspondent à des pointes de courte durée, et qu'un transfo accepte d'importantes surcharges transitoires. La recharge au régime maxi ne dure pas très longtemps, et l'ASI fournit généralement sa puissance maxi pendant de brefs instants. Ceci permet de "jouer" avec les valeurs normalisées.
Si les calculs vous amènent par exemple à 283 kVA, un 250 a de grandes chances d'être suffisant, bien entendu si vous avez auparavant correctement intégré les autres facteurs.

La puissance de court-circuit va évidemment être faible. L'Icc du transfo est une indication (In/Ucc), mais la seule méthode vraiment valable est celle des impédances : ajouter celle de la source, du transfo amont, des câbles, disjoncteurs, jeux de barres, transfo, onduleur et utilisez le guide C 15-105 ou un logiciel.
Il y a de grandes chances pour que cet Icc ne soit pas suffisant, même avec des magnétiques bas et qu'il faille utiliser des DDR à moyenne sensibilité.

Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: la puissance transfo Isolement ASI

Message par mercure »

Bonjour

Merci ,l'établissement souhaite atteindre un niveau de disponibilité du systéme information satisfaisant ,pour une éxploitation informatique
plus fiable,et parmi les aspects techniques qui ont été récommendé (par le fournisseur Géant des équipements informatique)la mise en oeuvre
d'un schéma du neutre en régime TN ,avec une installation cablé en TNS,au lieu du régime TT ,en utilisant des transfo de séparation (changemùent de régime).
A leurs place ,j'aurais proposer un autre scénario,c'est faire isoler un transfo HTA/BT du TGBT 630KVA ,qui est en // avec un autre,puisque si on soustrait
la charge informatique ,un transfo suffira ,ce transo séparé sera aménagé pour un régime TN dédie spécialement pour l'informatique.
solution plus éconimique ,garder toujours la méme puissance de court circuit,reprendre simplement le calcul du plan de protection,
emploi du schémas TNC suivi TNS
conclusion les BET et BC et fournisseur IBM immagine des scénario qui sont en technique et finance plus lourd

Remerciement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: la puissance transfo Isolement ASI

Message par Candela »

Rebonjour,
effectivement, si un seul transfo suffisait pour le reste de l'installation, votre solution était bien meilleure.
Petite rectification : l'intensité de court-circuit aurait été un peu plus de la moitié* de ce qu'elle était avec 2 transfos en //.
Mais ça restait bien plus confortable pour du TN puisque l'on n'aurait plus eu en aval l'impédance du 250 kVA.

Cordialement

* expérience faite des dizaines de fois en étude TGBT : 2 Tr en // ne multiplie pas l'Icc par2, encore moins 3 en // par 3, il y a une certaine "perte" due principalement au fait que le réseau amont n'est pas infini...
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: la puissance transfo Isolement ASI

Message par mercure »

Bonjour

Candela,oui je me demande est ce que les constructeurs de transfo BT/BT par exemple de séparation fournisse leurs transformateur avec leurs abaque
de tension de court circuit ,pour pouvoir déterminer les Courant de Court circuit ,comme pour le cas qui se présente.
On a intérêt de savoir les ICC en Aval du transfo,et a chaque niveau de la distribution,et aussi la réaction des protection (IK3,IK2 )nottament dans
les régimes TN (protection Magnétique)

Salutations
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités