Page 1 sur 1

longueur câble télécom

Posté : sam. 21 juil. 2012 11:59
par degégé
Bonjour,
y a t'il des longueurs à respecter pour ce qui concerne le 4 paires télécom pour partir du dti et alimenter une barrette de raccordement sur laquelle il y aura 7 départs pour des rj45
par avance merci pour vos réponses .
Cordialement.

Re: longueur câble télécom

Posté : mar. 24 juil. 2012 08:48
par GAS
Bonjour,
La norme UTE C 90-483 n'évoque aucune longueur à ce sujet.
Une longueur < 45 m est cependant imposée pour la liaison TC / prise de communication (§4.1).