Panne Alternateur KIPOR KGE 6500E3

Posté : mer. 18 juil. 2012 12:27
par Invité
Bonjour

Mon groupe ne débite plus de courant.
Comme il n'y a pas de professionnel dans le coin ou j'habite, je m'adresse au forum dans l'espoir de trouver une solution.
Voici quelques indications:
L'AVR et les charbos ne présentent aucun dommage.
Il existe une tension de 3,4 V au niveau des charbons.
Il existe une continuité entre les phases et neutre et un isolement avec la carcasse.

Pouvez vous m'aider à trouver une solution.

Merci
:oops:

Re: Panne Alternateur KIPOR KGE 6500E3

Posté : mer. 18 juil. 2012 12:39
par Invité
Bonjour

Je vous joint le schema.
http://www.imagup.com/data/1157273483.html][img][/url]
http://data.imagup.com/12/1157273482.JPG[/img][/url]

Merci
:oops:

Re: Panne Alternateur KIPOR KGE 6500E3

Posté : jeu. 19 juil. 2012 11:05
par Candela
Bonjour,
Ce groupe est-il resté longtemps sans être utilisé?
Par ailleurs, le schéma n'est pas très courant; pourriez-vos nous indiquer où se situent les bagues/charbons sur le schéma?
Cordialement

Re: Panne Alternateur KIPOR KGE 6500E3

Posté : jeu. 19 juil. 2012 20:50
par Invité
Bonjour Candela

Je vous remercie pouyr votre réponse.
Effectivement ce groupe est resté environ plus de 6 mois à l'arrêt, je l'utise uniquement lors des coupures d'electricité.
N'étant pas electricien, je ne peux malheureusement vous indiquer les bagues/charbons sur le schéma que j'ai récupéré sur internet.
Merci pour votre aide.
:oops:

Re: Panne Alternateur KIPOR KGE 6500E3

Posté : jeu. 19 juil. 2012 21:38
par Labobine
Bonsoir,
J'avais moi aussi les mêmes questions que mon collègue, mais puisque vous ne pouvez pas nous l'indiquer alors faites une photo en essayant de nous montrer tout cela.