Dans un placard de chambre est-ce que je peux installer une goulotte de distribution genre (gaine technique de logement) 2.50 de hauteur pour y faire tous les raccordement en remplacement d'une boite pavillonnaire habituellement installée dans les combles.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.

Re: goulotte (gtl) et raccordements

Posté : jeu. 12 juil. 2012 10:31
par GAS
Bonjour,
La goulotte peut très bien contenir des connexions au sens du s/§ 4.5.1 du guide UTE C 15-520 dès lors que le couvercle ne se retire qu'à l'aide d'un outil. ;-)