Problème câblage contacteur

Posté : dim. 8 juil. 2012 14:42
par Invité
Bonjour à tous, j'ai un petit souci sur un ensemble de 3 pompes qui sont commandées par 3 boutons poussoirs pneumatique.

J'ai 3 coffrets avec des contacteurs modèle ABB B6 30 10 sauf un équipe d un thermique et d un contacteur ABB B7 30 10.

J'ai branché mes trois coffrets de cette manière

http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... cmono.png/

Et mon problème est que si je ne reste pas appuyé sur mes boutons poussoirs les pompes s arrêtent. L auto maintien ne se fait pas.

Le plus bizarre c est que à branchement identique sur l un des trois coffrets ça marche correctement.

Les contacts pneumatiques sont tous trois NO. Je ne comprends pas, si vous avez une idée ça me sauverait sinon j envisage de commander ça avec un télé rupteur.

Re: Problème câblage contacteur

Posté : dim. 8 juil. 2012 18:51
par RFco
hello



revoyez votre câblage, aucun auto maintien possible dans votre cas actuel


@+

Re: Problème câblage contacteur

Posté : dim. 8 juil. 2012 19:10
par Invité
Bonjour Rfco pouvez vous approfondir avec un schéma du câblage que je dois faire merci d avance

Re: Problème câblage contacteur

Posté : ven. 13 juil. 2012 21:44
par Invité
Bonsoir,

L'auto maintien consiste à brancher en parallèle le No de votre commande avec le No auxiliaire du contacteur avant l'excitation de la bobine.

Il y a une MAGNIFIQUE schématèque trouvable à l'accueil du site.

Cordialement.