Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !

Posté : lun. 25 juin 2012 08:10
par Invité
Bonjour,
J'ai une gaine diamêtre 16 qui sort d'une poutre bois (dans son axe) avec 3 fils 1,5mm²,
prévue pour y installer plus tard un lustre ou autre système d'éclairage.
Comment dois-je laisser la sortie pour le consuel?
Domino, douille de chantier, boite réno, montage du lustre?

Merci pour vos réponses!

Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !

Posté : lun. 25 juin 2012 08:43
par Didier62
bonjour,
si vous devez mettre un hublot, pas besoin de dcl
si vous mettez un lustre , la dcl est obligatoire (il existe des dcl pour le montage apparent).
@+

Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !

Posté : lun. 25 juin 2012 10:53
par Candela
Bonjour,
Didier62 a écrit : si vous devez mettre un hublot, pas besoin de dcl
si vous mettez un lustre , la dcl est obligatoire (il existe des dcl pour le montage apparent).
Attention à l'article 559.1.1 :
"Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion"

Ni l'article 559.1.1, ni l'article 771.314.2.3 (qui renvoie au précédent) ne font de différence quand à l'équipement DCL entre point lumineux en applique et au plafond. Simplement, l'applique est en [z_diametre] 40 sans point de fixation.

Ces dispositions datent de 2002, et les habitudes ont la vie dure...
Cordialement

Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !

Posté : lun. 25 juin 2012 11:56
par RFco
salut


oui, Candela, mais plus loin dans le même article, on lit
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être
équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaires (DCL) permettant le
raccordement du luminaire.

@+

Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !

Posté : lun. 25 juin 2012 15:26
par Candela
Rebonjour,
RFco a écrit :
oui, Candela, mais plus loin dans le même article, on lit
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être
équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaires (DCL) permettant le
raccordement du luminaire.
Ben oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais nous sommes entièrement d'accord. Je voulais dire qu'un point lumineux en applique doit AUSSI être équipé d'un DCL.