Bonjour,
Je ne comprends pas trop bien vos explications mais d'après ce que j'en conclue que vous voulez brancher votre moteur (qui est actuellement en tri 380v) en mono 220v ?
Il vous faut d'abord faire le couplage triangle et pour cela en principe les 3 fils qui sont bouclés avec le "neutre" seraient les 3 entrées (ou sortie peu d'importance). Donc vous découplez ces trois fils et vous allez les repérer par des chiffres 1, 2, et 3
avec les 3 autres fils restant (où sont branchées les 3 phases) vous allez trouver la continuité des enroulements correspondants avec un contrôleur en position ohmmètre sur l'échelle 200 ohms.
Le fil en continuité (1er enroulement) avec le fil repéré "1" devra être repéré "4"
Le fil en continuité (2ème enroulement) avec le fil repéré "2" devra être repéré "5"
Le fil en continuité (3ème enroulement) avec le fil repéré "3" devra être repéré "6"
Pour coupler en triangle tri 220v il vous faudra mettre ensemble :
1 et 5 pour la 1ère phase
2 et 6 pour la 2ème phase
3 et 4 pour la 3ème phase
Si c'est du mono il vous faudra mettre un condensateur permanent (en rapport de l'intensité de votre ventilateur) entre 1/5 et 2/6
Pour un sens de rotation le secteur sera branche entre 1/5 et 3/4
Pour l'autre sens de rotation le secteur sera branché à 2/6 et 3/4
Pour le repérage et le couplage en triangle il est plus facile de faire avec un carton comme expliqué
sur cette page au paragraphe 1 «Couplage en triangle»