Page 1 sur 1

Moteur 380 220 V

Posté : sam. 23 juin 2012 11:51
par david701
Bonjour, j'ai un moteur masser pour ventilation brancher en 380 puis - je le passer en 220v. jai juste 2 etiquettes qui me dise 220 / 380 v, pas de boite avec barette sur le moteur. PAr contre ds la prise du moteur 7 fils: 1 sur la terre, 3 sur le neutre, 1 sur une phase; 1 sur une autre phase et le dernier sur lautre phase.
Merci

Re: Moteur 380 220 V

Posté : dim. 24 juin 2012 19:23
par Labobine
Bonjour,
Je ne comprends pas trop bien vos explications mais d'après ce que j'en conclue que vous voulez brancher votre moteur (qui est actuellement en tri 380v) en mono 220v ?
Il vous faut d'abord faire le couplage triangle et pour cela en principe les 3 fils qui sont bouclés avec le "neutre" seraient les 3 entrées (ou sortie peu d'importance). Donc vous découplez ces trois fils et vous allez les repérer par des chiffres 1, 2, et 3
avec les 3 autres fils restant (où sont branchées les 3 phases) vous allez trouver la continuité des enroulements correspondants avec un contrôleur en position ohmmètre sur l'échelle 200 ohms.
Le fil en continuité (1er enroulement) avec le fil repéré "1" devra être repéré "4"
Le fil en continuité (2ème enroulement) avec le fil repéré "2" devra être repéré "5"
Le fil en continuité (3ème enroulement) avec le fil repéré "3" devra être repéré "6"
Pour coupler en triangle tri 220v il vous faudra mettre ensemble :
1 et 5 pour la 1ère phase
2 et 6 pour la 2ème phase
3 et 4 pour la 3ème phase
Si c'est du mono il vous faudra mettre un condensateur permanent (en rapport de l'intensité de votre ventilateur) entre 1/5 et 2/6
Pour un sens de rotation le secteur sera branche entre 1/5 et 3/4
Pour l'autre sens de rotation le secteur sera branché à 2/6 et 3/4
Pour le repérage et le couplage en triangle il est plus facile de faire avec un carton comme expliqué sur cette page au paragraphe 1 «Couplage en triangle»

Re: Moteur 380 220 V

Posté : dim. 24 juin 2012 21:12
par david701
Merci de votre réponse.

Re: Moteur 380 220 V

Posté : dim. 24 juin 2012 21:19
par david701
Juste comment calcule-t-on la puissance condensateur; et quelle sont cs caractéristique.

Re: Moteur 380 220 V

Posté : dim. 24 juin 2012 21:53
par Labobine
re,
Le condensateur doit avoir une capacité de 14µf par ampères du moteur couplé en tri 220.
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969