Maison charpente acier
Posté : ven. 22 juin 2012 19:56
par pansonic
Bonjour,
Je dois réaliser l'installation électrique d'une pavillon neuf avec charpente métallique + tuiles.
C'est une construction traditionnelle en brique.
Faut il relier cette charpente à liaison équipotentielle? Si oui qu'elle section utiliser?
Cordialement
Re: Maison charpente acier
Posté : ven. 22 juin 2012 22:02
par Invité
BONSOIR
MOI JAIS UNE MAISON AVEC UNE CHARPENTE EN FER IL NE FAUT LA METRE A LA TERRE
CORDIALEMENT
Re: Maison charpente acier
Posté : sam. 23 juin 2012 08:12
par pansonic
Bonjour,
D'après mes recherches sur le net, la charpente métal doit être mise à la terre.
Par contre on ne parle pas de la section du fil .
Je pense mettre du 2,5 ou du 6mm, est ce que c'est bon ?
Cordialement
Re: Maison charpente acier
Posté : sam. 23 juin 2012 09:30
par Carminas
Bonjour
Votre charpente est un élément métallique de la construction qui doit être relié à la liaison équipotentielle principale.
La section du câble doit être au minimum la moité de celle de votre câble d'arrivée en sortie du dispositif de coupure général d'installation, donc probablement en 10² si celui-ci est en 16²
Vous trouverez quelques infos complémentaires sur ce doc :
https://www.yousendit.com/download/QlVo ... Mlc1eDhUQw
@+
Re: Maison charpente acier
Posté : sam. 23 juin 2012 22:23
par pansonic
Merci Carminas, ce type de charpente est très rare dans ma région et c'est la première que je rencontre.