Page 1 sur 2

contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 07:11
par Invité
Bonjour,
J'aimerais apprendre la notion "contacteur".
tout ce que je sais : (correction bienvenue de votre part, le cas echeant)
---
NO= normalement ouvert. cad quand il n'y a pas de "jus", le contact reste "ouvert", autrement dit le fil est "rompu"
NF= normalement ferme - le contraire de NO.
un contacteur-HC-HP est de type NO

quand on a un appareil que l'on s'en sert max. 1h / jour par ex., on mettra un contacteur type NO.
quand on a un appareil que l'on souhaite il soit "au repos / hors service" env. 1h / jour par ex., on mettra un contacteur type NF.
juste ?


---
svp, une explication concernant :
- quand on dit NO 2F ou NF 4O ?
- quand on dit RT (Repos - Travai ??)
- un contacteur = un relais ??

un grand merci
bon dimanche

Re: contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 09:08
par Carminas
Bonjour

La partie en italique est bonne.
Je dirai également qu'il faut s'adapter au type de contact qui pilote le contacteur.
Exemple le contact HC se ferme pendant les HC --> contacteur NO, le contact EJP se ferme pendant les quelques pointes de l'année où l'électricité coute très cher --> contacteur NF

Il y a plusieurs appellations du même type de contacteur :

1er type
NO : Normalement Ouvert ou Normaly Open
1F 2F 3F 4F : à Fermeture (le chiffre représente le nombre de contact) : c'est l'action qu'il fait pour quitter son état au repos

2ème type
NF : Normalement Fermé
NC : Normaly Closed
1O 2O 3O 4O : à Ouverture(le chiffre représente le nombre de contact) : c'est l'action qu'il fait pour quitter son état au repos

On peut considérer que relais = contacteur

@+

Re: contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 15:47
par Invité
Bonjour,
Excellent! MERCI.

... si non, l'histoire de
- quand on dit RT (Repos - Travai ??)
encore MERCI

Re: contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 15:51
par Invité
Bonjour,

si non, un contacteur 25A par ex. c'est l'intensite max. qu'il peut supporter [au dela : il "fond"]
concernant ce point, un contacteur est comme un I.D. il ne protege nullement le reseau contre un sur charge, il "subit" le cas echeant.
juste ?

MERCI

Re: contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 16:20
par Candela
Bonsoir,
Carminas a écrit : On peut considérer que relais = contacteur
...avec cette nuance qu'un relais est destiné aux circuits de commande, alors qu'un contacteur est fait pour des circuits de puissance, et même bien souvent pour la commande de moteurs.

Typiquement, un relais est muni de contacts 1 à 2A, voire 5 exceptionnellement alors qu'un contacteur va de 9 à 1000 A.

cordialement

Re: contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 17:49
par ror
conheo a écrit :Bonjour,

si non, un contacteur 25A par ex. c'est l'intensite max. qu'il peut supporter [au dela : il "fond"]
concernant ce point, un contacteur est comme un I.D. il ne protege nullement le reseau contre un sur charge, il "subit" le cas echeant.
juste ?

MERCI
bonjour,
juste

Re: contacteur

Posté : dim. 17 juin 2012 18:48
par RFco
hello
conheo a écrit :Bonjour,
Excellent! MERCI.

... si non, l'histoire de
- quand on dit RT (Repos - Travai ??)
encore MERCI

oui, chaque commun à un NO et un NF...

@+

Re: contacteur

Posté : lun. 18 juin 2012 13:28
par Invité
Bonjour RFco,
pourriez-vous developper plus en details, svp.

Merci

Re: contacteur

Posté : lun. 18 juin 2012 13:34
par RFco
salut


sur la plupart des contacteurs, il n'y a que deux bornes par contact

or, sur les RT, chaque contact est soit NO soit NF selon que la bobine est excitée ou pas...


@+

Re: contacteur

Posté : lun. 18 juin 2012 18:49
par Invité
Bonjour,
donc, un contacteur "normal" ne peut etre soit NO (3F par ex.) , soit NF (4O par ex.) - jamais les 2 types melanges;
tandis qu'un contacteur-RT peut contenir les 2 types NO et NF.
juste?

un grand MERCI.