bonjour,
pour certains professionnels, le décret qui fait évoluer le diagnostic électrique à partir de Janvier 2009 le décret fait beaucoup de bruits et bouscule un peu les habitudes,
certains équipements demanderont à être renouvelés,
pour info. j'ai pu essayé via un revendeur 2 équipements du fabricant Electro-PJP :
- perche telescopique de tests de continuité : http://www.electro-pjp.com/index.php?id ... roduit=568
- enrouleur de câble pour tests de continuité : http://www.electro-pjp.com/index.php?id ... roduit=527 , l'enrouleur a l'air un peu "toc" et il est limite encombrant mais il a une particularité intéressante qui est qu'on peut dérouler / enrouler le câble sans débrancher

à ce que disait le revendeur c'est la première fois qu'ElectroPJP se lance dans ce genre de matériels,
j'ai connu ces matériels en recherchant des cordons fiches bananes pour multimètre, des pointes sans câble, et des pinces croco ... qui procurent une protection électrique plus fiable que les accessoires de tests et mesures fabriqués en chine.

cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par Max78 »

Salut,

Tiens, je ne suis pas au courant du diagnostic électrique pour janvier 2009.

Quelqu'un peut me renseigner sur ce que c'est exactement ou m'indiquer des sites sur lesquels je puis trouver mon bonheur ?

Par avance, merci

Cordialement,
Max
Avatar du membre
pascal2x
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 12 oct. 2008 10:51
Contact :

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par pascal2x »

bonjour Max,
je n'ai pas retrouvé le site qui m'a amené à lancer ce post
mais j'avais vu celui là : http://www.diagnostic-electrique.com/ et en cherchant ce matin j'ai trouvé aussi http://www.diagnostic-expertise.com/dia ... trique.php et http://service-public.fr/actualites/008 ... tor=RSS-66 et http://www.diagnostic-expertise.com/dia ... trique.php
cordialement
Avatar du membre
Ninjakiwi1234
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 12 août 2009 03:30

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par Ninjakiwi1234 »

merci de votre part


c'est une bonne idée


il semble intéressant
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par Didier62 »

salut,

on a déja réalisé pas mal de diagnostics électriques de ce type sur de nos batiments avant une mise en vente,les rapports me laissent sceptiques....d'ailleurs la norme NF XP C 16 600 est encore expérimentale et devra encore étre beaucoup améliorée pour donner de bons résultats.
le controle est visuel,sans démontage,sans déplacement de meubles.....comment avoir un bon rapport dans ces conditions?

cordialement.
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par maxou »

D'autant plus qu'avec toutes les normes, les décrets et les termes utilisés, ça devient difficile de s'y retrouver.
D'un côté, on est presque forcé de remettre toute une installation aux normes quand on fait un petit dépannage (promotelec pousse en ce sens), d'un autre on créé un diagnostique de sécurité vraiment minimaliste...
A mon avis, tout cet enchevêtrement de textes va être source de conflit.
Une question bête: lors d'une intervention chez un client, peut on se contenter de mettre en sécurité selon la XP 16 600 ou doit on tout refaire selon la norme NF 15 100? C'est pas le même prix à la finale...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7022
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par RFco »

salutatous


Restons sérieux Maxou, la XP C 16-600 est justement là pour év iter de tout mettre à la norme C 15 100. LEs entreprises ont tout juste le temps de faire leur chantiers, alors de là à refaire toute sles installations des logements où elles interviennent...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Perche et enrouleur pour diagnostic Janvier 2009.

Message par maxou »

Je suis d'accord avec toi RFco, d'autant plus que les clients n'ont pas un porte monnaie extensible. Ce que je voulais dire, c'est que le jour où il y a un litige dans un tribunal, ça va pas être clair...
Je me faisais la réflexion suite à la lecture d'une réponse d'un représentant de Promotelec qui disait: "Pour compléter sur ce thème, j'ajouterais que les dispositions de l'amendement 2 (nda: salle de bains 04/09) sont également applicables en rénovation partielle ou totale, de la même façon que les autres exigences de la norme NF C 15-100 : ce sont "les règles de l'art". "
Beaucoup d'interventions peuvent être considérées (au sens strict) comme des rénovations... Je comprends cet organisme mais ils semblent oublier la réalité du terrain.