debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : dim. 10 juin 2012 16:20
par Invité
bonjour,
dans un tableau LeGr. 3*13 modules, on a un bornier neutre traversant toute la largeur du tableau.
je voulais changer un des cables, mais je n'arrive pas a debrancher le fil neutre depuis le bornier. on me dit qu'il "suffit" de tirer gauche-droite, j'ai aussi appuyer sur tout ce qui est au tour du trou, tout en tirant le fil, tout cela depuis ce matin : j'en suis a vous demander un conseil, desesperement! merci pour l'aide!!
cdlt

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : dim. 10 juin 2012 22:56
par ror
bonsoir,
il y pas un petit "trou" au-dessus ou en-dessous dans lequel on peut glisser une lame de tournevis 3 ou 3,5 qui libère le fil en tirant dessus ?

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 00:18
par Invité
bonjour,
je reste sur place!
rappel : c'est un bornier neutre automatique . ce n'est pas un disjoncteur avec borne auto.
merci

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 00:28
par ror
bonsoir,
une photo du bornier ?

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 06:45
par Invité

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 11:29
par Candela
Bonjour,
Je n'ai jamais utilisé ce type de bornier, mais il me semble que la partie inférieure de chaque "borne" est un poussoir.
Il est vrai que les bornes automatiques sont parfois un peu difficiles à déconnecter...c'est le défaut de leurs qualités.
Et chaque type de borne a sa propre méthode : pour certaines, il faut tourner en tirant, pour d'autres, il faut glisser un pournevis dans une fente, pour d'autres encore il y a un poussoir...mais ce n'est jamais facile!
Cordialement

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 11:35
par RFco
salut


ce n'est pas un bornier de neutres, mais un bornier de terres

ca ne change rien à la méthode

on voit bien une "poussette"" avec une fente horizontale

appuyer à ce niveau avec un tournevis et tirer simplement sur le fil

@+

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 11:55
par Invité
Bonjour,
effectivement, je pensais a "terre" et ecrivais "neutre" !! merci pour la correction !

j'ai fait comme vous dites, et ce depuis hier- j'en suis au meme point !
que faire ?
merci en tout cas.

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 12:16
par RFco
appuyer franchement là ou on a dit...

Re: debrancher un fil depuis bornier automatique ?

Posté : lun. 11 juin 2012 12:54
par Invité
Bonjour,
Ca y est !
Avec votre benediction, j'ai plus que force, vraiment, et ca marche!
comme quoi, il faut savoir se comporter comme un brut de temps en temps ...

encore un grand merci a tout le monde.