Page 1 sur 1
BRANCHEMENT ONDULEUR 16 OU 32 A
Posté : lun. 4 juin 2012 11:07
par Invité
Bonjour à tous
Je souhaite installer sur mon bateau un gros onduleur de 5500 w (ONDULEUR hp POUR ORDI)pour avoir une alim 220 v en mer.
cet onduleur a une double alimentation avec une connectique 32 A.
Mes questions sont les suivantes :
Puis-je brancher ces deux alimentations sur une seule et même prise pour recharger l'onduleur ?
Puis-je brancher cet onduleur sur une alimentation 16A sachant que très peu de ports disposent d'alimentation en 32 A et, de toute façon, jamais je n'alimenterai quoi que ce soit sur le bateau necessitant une telle intensité.
Au grand maximum, la puissance consommée par le secteur sur le bateau, sera de 600 w en pointe et le plus souvent de 200w
merci pour votre aide
Re: BRANCHEMENT ONDULEUR 16 OU 32 A
Posté : lun. 4 juin 2012 14:49
par Candela
Bonjour,
atlantis83 a écrit :
Je souhaite installer sur mon bateau un gros onduleur de 5500 w (ONDULEUR hp POUR ORDI)pour avoir une alim 220 v en mer.
cet onduleur a une double alimentation avec une connectique 32 A.
Il faudrait déjà nous indiquer si l'entrée/la sortie sont monophasées (2P+T) ou triphasées (3P+T ou 3p+N+T)
Mes questions sont les suivantes :
Puis-je brancher ces deux alimentations sur une seule et même prise pour recharger l'onduleur ?
Non, il s'agir d"une alimentation normale et une secours. Vous pouvez ne brancher que la normale.
Puis-je brancher cet onduleur sur une alimentation 16A sachant que très peu de ports disposent d'alimentation en 32 A et, de toute façon, jamais je n'alimenterai quoi que ce soit sur le bateau nécessitant une telle intensité.
Il faudrait pour cela que le courant de charge batterie soit réglable; il faut donc que vous puissiez consulter la notice HP de l'appareil.
En outre:
-il se peut que le courant d'enclenchement soit trop élevé pour le disjoncteur de quai (à moins qu'il y ait un dispositif "softstart")
-il se peut aussi que le courant de fuite soit trop élevé pour un DDR 30 mA obligatoire sur un quai.
Au grand maximum, la puissance consommée par le secteur sur le bateau, sera de 600 w en pointe et le plus souvent de 200w
Si votre appareil est bien monophasé, vous pouvez tenter l'essai, sachant que le risque est de faire déclencher le disjoncteur de quai.
Il est clair que si le constructeur a prévu une prise 32A, c'est que c'est indispensable dans les conditions nominales d'exploitation. Mais le courant d'entrée dépend du temps de recharge programmé, et de la possibilité de régler ce temps.
Je crains que, même si le réglage est possible, l'intervention d'un spécialiste soit nécessaire.
Cordialement
Re: BRANCHEMENT ONDULEUR 16 OU 32 A
Posté : lun. 4 juin 2012 15:21
par Invité
Merci beaucoup pour cette première réponse
L'onduleur est bien monophasé 2p+t
je vais essayer de trouver la doc de l'onduleur. je pense que le courant de charge est reglable... mais uniquement par voie logicielle et l'onduleur ne sera, malheureusement, plus connecté sur sa baie, donc inaccessible.
Par contre, vous me confirmez bien qu'un chargeur de batterie pour ce type d'appareil peut, à un instant t, consommer plus de 16 A, voire près des 32 prévus par l'alimentation ?
merci encore
Re: BRANCHEMENT ONDULEUR 16 OU 32 A
Posté : lun. 4 juin 2012 15:43
par Candela
Rebonjour,
Oui, il est évident que ce n'est pas par plaisir que le constructeur a prévu une alim 32A.
Mais si vous pouvez régler le courant de charge, il doit être possible de revenir au-dessous de 16 A. Il faudra alors plus de temps pour recharger complètement la batterie.
Profitez-en pour vérifier s'il existe une pointe à l'enclenchement, et sa valeur. Les disjoncteurs de quai sont souvent courbe C, ils acceptent donc entre 5 et 10 In.
Cordialement