Dimensionnement liaison transfo HTA
Posté : dim. 3 juin 2012 12:24
par Invité
Bonjour
Dans mon rapport j'ai calculé la section de câble en amont du transformateur à l'aide de la c13 200
C'est un transformateur 250 KVA (15KV ; 410 V )
J'ai 9.62 A au primaire, je voulais savoir si selon le niveau de tension est ce que la section de câble est limité ?
Dans mon cas pour du 15 000 V est ce que la section mini et du 50 mm²
Re: Dimensionnement liaison transfo HTA
Posté : dim. 3 juin 2012 14:12
par Candela
Bonjour,
Dans votre cas, l'intensité admissible sera toujours largement supérieure à l'In transfo.
Le seul critère sera donc la contrainte thermique en cas de court-circuit. (I²t maxi pour 25 ° sur l'âme avec isolant PR- EPR)
Vous trouverez une méthode complète et simplifiée
ICI.
Il n'y a pas de limite liée à la tension, simplement pour diverses raisons dont l'écart de prix très faible vous ne trouverez probablement pas de câble 12/20 kv de section inférieure à 35 mm². Et si vous en trouvez, il y aura un minimum de commande dissuasif!
Cordialement
Re: Dimensionnement liaison transfo HTA
Posté : dim. 3 juin 2012 17:43
par Invité
Super merci à toi je vais regarder sa d'un peu plus près
Cordialement
Flavien
Re: Dimensionnement liaison transfo HTA
Posté : lun. 4 juin 2012 16:40
par Invité
Bonjour,
Voici la justification du dimensionnement du cable au primaire de mon transformateur est ce que mes calculs vous paraissent coérant?
Fonctionnement entreprise : Les câbles HTA sont dimensionnés pour une puissance max installé dans un poste de transformation, c'est à dire pour un transformateur de puissance 1000 KVA
j'ai scanné mes calculs, et ils sont dans un format PDF. je ne vois pas comment vous les transmettres. Auriez vous une adresse mail si cela ne vous dérange pas. car j'aurai aimé avoir une confirmatin de mes calculs
Cordialement
Flavien
Re: Dimensionnement liaison transfo HTA
Posté : lun. 4 juin 2012 16:54
par Candela
Bonjour,
Voir le MP, pas d'adresses sur le Forum...
Cordialement