Bonsoir,
Nouveau sur votre forum je me présente.
Apiculteur pro je dois alimenter electriquement une miellerie de 12kw.
A priori le cable devrait être du 50mm2 .
J'ai un problème de gaine déja enterrée,est ce quelqu'un connaitrai "exacxtement" le diamètre de ce cable ???
En effet je ne parviens pas à en trouver "au mètre" pour voir si cela passe.
Merci d'avance pour cette précieuse réponse.
Cordialement
Bruno
diamètre cable electrique
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: diamètre cable electrique
Bonsoir,
Pour aider celui qui va vous répondre : quel est le diamètre de votre gaine ?
Pour aider celui qui va vous répondre : quel est le diamètre de votre gaine ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: diamètre cable electrique
Bonsoir
Vous parlez de 12kw et d'un cable de 50mm2....
quelle est la longueur de votre branchement?
alimentation tri ou mono?
Plus de détails seraient les bienvenus pour essayer de vous donner des indiquations
A+
Vous parlez de 12kw et d'un cable de 50mm2....
quelle est la longueur de votre branchement?
alimentation tri ou mono?
Plus de détails seraient les bienvenus pour essayer de vous donner des indiquations
A+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: diamètre cable electrique
Bonjour,
Un câble de la série U-1000 R2V possède un ∅ extérieur variant de 27 à 30 mm en 4G/ x50 mm² et 24 à 27 mm en 3G/ x 50 mm².
Un câble de la série U-1000 R2V possède un ∅ extérieur variant de 27 à 30 mm en 4G/ x50 mm² et 24 à 27 mm en 3G/ x 50 mm².
Cordialement