Avis sur un tableau électrique secondaire

Posté : mar. 22 mai 2012 11:40
par Invité
Bonjour,

Je refais actuellement toute l'installation électrique de ma maison. J'ai quasiment fini et je me posais une petite question.
Est-ce essentiel de place une prise modulaire sur ce tableau? ou puis-je m'en dispenser?
Car je ne vois pas ce que je pourrais brancher dans les Wc lol

Merci à vous.

Cordialement,

Mat

Re: Avis sur un tableau électrique secondaire

Posté : mar. 22 mai 2012 18:40
par Invité
Bonjour ,

Les prises modulaires , selon la normes NFC 15-100 , servent aux raccordements d'appareils de mesures pour le TRI (tableau de répartition intérieur)

Effectivement , si vous voulez mettre aux normes votre tableau électrique , elles ne sont pas nécessaire à l’intérieur de celui, en revanche elles le sont dans un tableau de communication .

Elles présentent une réserve suite à un passage de l'inspecteur CONSUEL.

De plus un tableau électrique dans les WC ne peut être aux normes de part les hauteurs réglementaires (hormis si l'on à des WC de 9m²...).

En conclusion , vous pouvez vous en dispenser.

Bon installtaion

Re: Avis sur un tableau électrique secondaire

Posté : mar. 22 mai 2012 19:34
par Invité
Merci.

Re: Avis sur un tableau électrique secondaire

Posté : mar. 22 mai 2012 19:43
par Carminas
Bonsoir

La norme impose 2 prises dans la GTL.
Elles sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication.

Il n'y a aucune obligation de mettre des prises modulaires dans un tableau de répartition (qu'il soit principal ou divisionnaire)

@+

Re: Avis sur un tableau électrique secondaire

Posté : mar. 22 mai 2012 21:24
par Invité
Bonsoir Carminas,

Merci pour vos réponses précises!!!