Bonjour,

Petite question est-il possible d'installer une chaudière à gaz (ventouse) dans une salle de bain d'environ 7m²?
Cela est-pour une nouvelle construction, donc passage de QUALIGAZ en fin d'installation.

Merci

Cordialement,

Re: Normes chaudière

Posté : mer. 23 mai 2012 09:08
par Invité
Bonjour,

Personne n'a d'idée?

Re: Normes chaudière

Posté : mer. 23 mai 2012 09:58
par GAS
Bonjour,
Bien que la salle de bain ne soit pas un lieu d'implantation idéal pour une chaudière à gaz, il ne faudra pas perdre de vue qu'il s'agit également d'un récepteur électrique. Son implantation doit donc respecter les différents volumes définis par la NFC 15-100 à l'intérieur d'une salle de bain.
Vous devrez en outre respecter une distance ≥ 40 cm entre la sortie de ventouse et les ouvertures de l'appartement et ≥60 cm par rapport à une bouche de ventilation (DTU 70.1).
Bien que non obligatoire dans le cas des chaudières à ventouse, je pense qu'il conviendrait également de prévoir une ventilation suffisante du local pour le cas où il se produirait une fuite de gaz. ;-)

Re: Normes chaudière

Posté : mer. 23 mai 2012 10:00
par Invité
Merci beaucoup Gas!!!