Vigi ohm sur bateau TR22A
Posté : ven. 18 mai 2012 21:50
par Invité
Bonjour,
j'ai un vigiohm TR22 a brancher sur mon bateau pour m'assurer que je n'ai pas fuite de courant quand je suis a quai
le reseau est du 220V
je ne sais pas comment le brancher ?
Qui sait faire cela
Cdt
Stephane
Re: Vigi ohm sur bateau TR22A
Posté : dim. 20 mai 2012 08:08
par Candela
Bonjour,
Il est impératif d'avoir un transformateur de séparation de circuit et de ne pas relier le circuit de terre du bateau à celui du quai tant qu'il est à l'eau.
Il faut ensuite :
-Alimenter le TR22A ;borne 1 et 2 en 230V
-Brancher la masse/conducteur de protection du bateau en 4
-Brancher le conducteur affecté au neutre en 5
-Brancher l'alarme en 7-8-9 (7-9 si Buzzer ou voyant)
Cordialement
Re: Vigi ohm sur bateau TR22A
Posté : dim. 27 mai 2012 14:56
par Invité
Bonjour Candela et merci encore pour la réponse.
Je te confirme que j'ai bien un transfo d'isolement pour l'alimentation venant du quai.
Donc l'info qu'il me manquait est le Neutre à brancher sur le 5.
Je vais tester lundi ou la semaine prochaine. Je vous tiens au courant
Merci beaucoup