Bonjour,

J'ai une question technique :

Dans une installation triphasé, le disjoncteur principal est un tetra 4poles coupés 3 protegés par exemple. Si il vient a manquer une phase en amont du disjoncteur principal, du au à EDF par exemple, celui ci coupera t-il ?

Meme cas si le disjoncteur principal est muni d'un bloc vigi.

Merci d'avance

Re: Phase manquante

Posté : dim. 22 avr. 2012 16:47
par Invité
Bonjour

Non le DB ne coupera pas sur un manque phase en amont, votre installation réstera simplement sur 2 phases + neutre.
A+

Re: Phase manquante

Posté : lun. 23 avr. 2012 20:13
par mercure
Bonjour

je pense que pour protéger des éuipements tres sensible au manque d'une phase,(Moteur par exemple)
il faudra plcé un controle par Relais de phase ,qui rentre en asservissement avec les circuits de controle