Variateur de fréquence
Posté : mar. 17 avr. 2012 22:59
par Invité
Bonjour.
je voudrai savoir s'il existe des variateur de fréquence 220v mono vers 220tri/380 pour un moteur de 7ch (5.5kw) et si oui ou je pourrais trouver ce type d’appareil ?
Merci a vous
Dananc
Re: Variateur de fréquence
Posté : sam. 19 mai 2012 21:19
par Invité
bonjour
il faut voir avec leroy somer il font des variateur pour moteur en 380 volt
Re: Variateur de fréquence
Posté : sam. 19 mai 2012 21:56
par JC87
Bonsoir,
Dans ces puissances là ce sera très difficile à trouver, sans compter que ce si ça existe ce sera hors de prix. La plupart des constructeurs dont Leroy se limitent a 2,2 voire 3 Kw. Au delà ça n'a pas d’intérêt pour eux car le marche en industrie est inexistant pour des variateurs en alimentation 230 mono.
JC
Re: Variateur de fréquence
Posté : dim. 20 mai 2012 22:18
par Candela
Bonjour,
Effectivement, la plupart des constructeurs se limitent à 2,2 ou 3kW pour les variateurs alimentés en mono. LS a des modèles mono-tri* jusqu'à 4,5 kVA soit approximativement 3 kW moteur.
Mais attention, les appareils alimentés en 230V sortent du 240V maxi, pas du 400.
Pour un appareil fonctionnant loi U/F et en boucle ouverte, il est possible d'y adjoindre un transfo ou autotransfo élévateur (à condition de ne pas être trop exigeant sur la régulation); pour un appareil à contrôle vectoriel et/ou en boucle fermée il faut impérativement consulter le constructeur, et il n'est pas du tout certain qu'il accepte ce montage.
Cordialement
* alimentation en mono ou en tri, la sortie étant toujours triphasée