Posté : dim. 8 avr. 2012 21:32
par Invité
bonjour
dans un couloir d'appartement j'ai actuellement un éclairage commandé par 5 poussoirs et un télérupteur qui fonctionnent très bien . comme c'est une location les gens de passage laissent souvent le couloir allumé ce qui a le don de m'agacer et d'augmenter la facture. pour remedier a cela j'ai après recherche sur le net décidé de remplacer mon télérupteur par un télérupteur temporisé modulaire yokis MTT500M ... surprise surprise j'ai 4 fils connectés sur l'ancien et le yokis ne propose que 3 entrées . j'ai essaye toutes les solutions je crois et suis seulement arrivé soit à rien :( soit a éclairer mais sans pouvoir rééteindre par exemple ........ je suis sûr que l'un d'entre vous a le truc pour un novice !!!!!!!!!!
merci 8-)

Re: telerupteur temporisé en remplact télérupteur

Posté : dim. 8 avr. 2012 22:44
par Carminas
Bonsoir

Effectivement cela aurait été plus simple avec un télérupteur temporisé de la série 2000 :
http://www.yokis.fr/telerupteur_tempori ... 2000w.html

Mais cela reste faisable sans problème avec le votre.
Il suffit de ne pas raccorder le fil de neutre au télérupteur (en supposant que vous avez un montage à la phase)

@+

Re: telerupteur temporisé en remplact télérupteur

Posté : dim. 8 avr. 2012 22:49
par Carminas
Pour être plus précis et en faisant l'analogie avec mon schéma :

Image

Montage 4 fils avec poussoir à la phase :

Rouge : phase sur V
Noir : retour poussoir sur B
Orange : retour lampe sur O
Bleu : neutre pas raccordé

Attention peu compatible avec les ampoules éco

@+

Re: telerupteur temporisé en remplact télérupteur

Posté : lun. 9 avr. 2012 21:22
par Invité
Merci de la réponse rapide
j'essaie en fin de semaine
bonnes pâques :-D