Page 1 sur 2

Commande volet électrique avec relais

Posté : dim. 1 avr. 2012 17:21
par Invité
Bonjour, voici le schéma que j'ai réalisé et qui fonctionne bien (il sert à commander simultanément tout mes volets montée ou descente, et via une horloge pour la montée au matin et la descente au soir, et qui dispose d'une commande locale à chaque volet).

Le problème est que le relais KA1 (qui sert à couper l'alimentation des commandes locales lorsqu'il y a une commande groupée ou commande via horloge d'une montée ou descente de tout les volets)reste alimenté en permanence et j'ai peur qu'à la longue, il reste collé.

Comment pourrais-je résoudre ce problème?

http://cjoint.com/?BDbryrA0coS

merci

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : lun. 2 avr. 2012 00:40
par Max78
Bonjour,

Vous pouvez toujours jouer la carte d'un autre contacteur en série. Comme çà, faut que les 2 contacteurs soient collés pour que les commandes locales fonctionnent. Et si l'un reste collé pas grave parce que le 2ième lui, ne restera pas collé et donc pas de problèmes pour vos moteurs et volets. Par contre, qui dit 2 relais dit 2 fois plus de risque de pannes... A voir.

Sinon, vous pouvez aussi utiliser les contacts NF du relais et l'alimenter uniquement lorsque la marche générale est en cours pour éviter d'activer les marches locales en même temps. De cette façon, il se collera uniquement quand la marche générale est enclenchée. Perso je n'aime pas trop cette solution car je préfère être en sécurité positive que négative .... C'est à mon avisp our cela que le concepteur de cette installation a préférait que KA1 reste toujours alimenté.

Une autre solution peut être envisagé, prendre un autre contact de KA1 pour confirmer que celui-ci a bien coupé le jus des commandes locales pour autoriser les commandes générales. C'est la meilleure solution à mon humble avis.

Cordialement,
Max

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : lun. 2 avr. 2012 20:54
par Invité
merci pour ta réponse,

pourrais-tu m'illustrer par un schéma ta dernière proposition, car je ne vois pas très bien comment faire


merci d'avance

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : mer. 11 avr. 2012 01:12
par Max78
Bonjour,

Je suis sur mon téléphone donc çà va être difficile, mais dans la pratique, tu peux prendre un contact NF de KA1 et le mettre en série sur les fils qui vont alimenter tes relais de montée et de descente. Ainsi, quand KA1 est activé (commande locale activée) le contact NF de KA1 est ouvert et la commande générale ne peut fonctionner. Par contre, si KA1 n'est plus alimenté à ce moment le contact NF de KA1 laisse passer le courant pour alimenter les bobines qui vont commander les relais d'ouverture/fermeture générale. De cette façon, si KA1 reste collée, le contact NF aussi et donc, la commande générale sera impossible. Je pourrais peut-être faire un schéma fin de semaine, quand je rentrerai chez moi ;-)

Cordialement,
Max

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : mer. 11 avr. 2012 22:13
par Invité
ok, merci de ton suivi,
mais j'aurai besoin de 2NF non? car sinon je court-circuite montée et descente générale (si j'utilise que un NF)

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : mer. 11 avr. 2012 23:33
par Max78
Bonjour,

Soit tu fais comme çà, soit tu coupes le neutre qui va commander tes relais de descente et montée avec un seul contact NF. Comme çà, lui il autorise ou pas la montée/descente. Ensuite, la montée ou la descente se fera selon les bobines qui seront alimentées, comme actuellement en fait.

Cordialement,
Max

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : ven. 13 avr. 2012 10:57
par Invité
tu veux donc dire, qu'il faut prendre un contact NF de KA1 qui sera mis en série avec tout les neutres de tout les relais montée et descente?

est-il correcte de jouer sur les neutres? (n'est-il pas mieux de couper la phase, comme j'avais dit précédemment)

merci de ton suivi

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : ven. 13 avr. 2012 13:27
par Max78
Bonjour,
chris3be a écrit :tu veux donc dire, qu'il faut prendre un contact NF de KA1 qui sera mis en série avec tout les neutres de tout les relais montée et descente?
Oui
chris3be a écrit :est-il correcte de jouer sur les neutres? (n'est-il pas mieux de couper la phase, comme j'avais dit précédemment)
En règle générale, je suis comme toi, je préfère couper la phase. Ce qui est possible dans ton cas, mais il faudra 2 contacts NF (a ta place, j'aurai pris cette solution mais il est également possible de le faire avec le neutre bien que se soit une solution "batarde")

Cordialement,
Max

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : sam. 14 avr. 2012 10:02
par Invité
ok , on s'est bien compris,

je vais opter pour les 2 NF...

merci encore pour l'aide précieuse que tu m'as apporté.

Re: Commande volet électrique avec relais

Posté : dim. 22 avr. 2012 18:57
par cm53
bonsoir
je suis intéressé par la commande des volets électriques et un nouveau schémas m' aiderait.
merçi d' avance
bonne soirée